楼主: udbitip

制冷机回气管结霜

[复制链接]
发表于 2016-5-3 16:28:42 | 显示全部楼层
氟加多了,或则膨胀阀跳的过大。
 楼主| 发表于 2016-5-3 21:30:33 来自手机 | 显示全部楼层
福鑫68 发表于 2016-5-3 14:57
要看你水塔冷却水的温度,如果太凉也会这样子的

两台机子并联的,是不是制冷水,太冷了,
IMG_20160419_163838.jpg
发表于 2016-5-3 21:34:30 来自手机 | 显示全部楼层
三种可能1制冷剂过多   2蒸发器器所需负荷变小 3膨胀阀开启过大
发表于 2016-5-3 21:34:49 | 显示全部楼层
udbitip 发表于 2016-5-3 21:30
两台机子并联的,是不是制冷水,太冷了,

蒸发盘管循环冰水一般设置8度左右,
 楼主| 发表于 2016-5-3 21:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
主席说我帅 发表于 2016-5-3 15:36
载冷水路有空气就是这样,接修时主管路还有水吗,冷量没有被完全带走,循环水泵工作没有

循环水泵工作了,两台制冷机并联的,水很冷了,另一台回气管,刚好挂露,,这台挂霜,彭胀阀,这么调
IMG_20160419_163838.jpg
 楼主| 发表于 2016-5-3 21:38:40 来自手机 | 显示全部楼层
福鑫68 发表于 2016-5-3 14:57
要看你水塔冷却水的温度,如果太凉也会这样子的

水到0度了。两台机子并联的,制冷速度很快,,另一台回气管挂露,这台挂霜,,彭胀阀这么调。。
IMG_20160419_163838.jpg
发表于 2016-5-3 23:32:47 | 显示全部楼层
udbitip 发表于 2016-5-3 21:38
水到0度了。两台机子并联的,制冷速度很快,,另一台回气管挂露,这台挂霜,,彭胀阀这么调。。

可以把水塔水,也就是冷却水关小点
发表于 2016-5-3 23:35:12 | 显示全部楼层
福鑫68 发表于 2016-5-3 23:32
可以把水塔水,也就是冷却水关小点

如果系统和雪种都正常,这样调冷凝器的温度就会上升点,还有就是冷冻水循环流量的问题
发表于 2016-5-3 23:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个已经不是调膨胀阀的问题了,两台机器用不上。不用调节膨胀阀,把一台机器设定水温比另外一台高一点停机。不然蒸发器温度太低制冷剂没有充分蒸发,所以液体回到机头了。还有水温o度冰点了还不停机,要搞啥?是什么水啊?是空调用还是做冰块用?
发表于 2016-5-3 23:50:00 来自手机 | 显示全部楼层
你这个都没保温,肯定是风机盘管空调。这操蛋啊,出水温度0度.不停机?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 13:20 , Processed in 0.057999 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表