楼主: 投桃报李

今天刚完工给大家分享下

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-5-2 20:17:56 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-2 19:48
那就差不多了撒,压缩机机选择在设计时认排气量。也就是每小时排除多少立方的制冷剂。运行工况和制冷剂选 ...

我听那个师傅说20P的压缩机每小时80多立方/H
发表于 2016-5-2 20:19:53 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-2 19:48
那就差不多了撒,压缩机机选择在设计时认排气量。也就是每小时排除多少立方的制冷剂。运行工况和制冷剂选 ...

在蒸发温度和冷凝温度的压焓图运行工况中,(单位时间每立方制冷剂的制冷量)和(压缩机单位时间的排气量)匹配。制冷工况还有制冷剂决定了单位时间每立方制冷剂的制冷量是多少。但是1P呢其实是功率也就是1马力,和制冷量不成正比的。工况和制冷剂决定了压缩机1P的制冷量是多少,温度越低的工况里能效比越低。膨胀阀选型其实和蒸发器来的。选择一般在蒸发器1.3倍去选择。蒸发器根据制冷量选择,压缩机根据工况和制冷量制冷剂选用去选择
发表于 2016-5-2 20:26:49 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-2 20:17
我听那个师傅说20P的压缩机每小时80多立方/H

都说了膨胀阀选择不根据压缩机来选择的,你进入误区了。压缩机如果选用50p,压缩机用回气压力控制你其他不用动,一样工作。难道你根据50p去选择膨胀阀啊?
 楼主| 发表于 2016-5-2 21:03:06 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-2 20:26
都说了膨胀阀选择不根据压缩机来选择的,你进入误区了。压缩机如果选用50p,压缩机用回气压力控制你其他 ...

真的不明白  我一般都是看压缩机的样本,按照压缩机的样本的制冷量来计算 膨胀阀大小的,我这个计算是错误的吗?
发表于 2016-5-2 21:43:25 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-2 21:03
真的不明白  我一般都是看压缩机的样本,按照压缩机的样本的制冷量来计算 膨胀阀大小的,我这个计算是 ...

也不能说是错的,你那个样本可能标注了,比如蒸发温度-28度下运行工况下,制冷量的。但是同样20p机器在-30和-10度的制冷量是不一样的。明白了?但是总体来说就高不就低。
发表于 2016-5-2 22:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-2 21:03
真的不明白  我一般都是看压缩机的样本,按照压缩机的样本的制冷量来计算 膨胀阀大小的,我这个计算是 ...

反正也就是错的,思路绝对错了。只有在你蒸发器总和等于压缩机此工况下的制冷量,才对。膨胀阀选用在1.25到1.8范围内。根据冷凝压力来的取范围,你的1.5倍没差了。
 楼主| 发表于 2016-5-2 23:11:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 投桃报李 于 2016-5-2 23:16 编辑
455541933 发表于 2016-5-2 21:43
也不能说是错的,你那个样本可能标注了,比如蒸发温度-28度下运行工况下,制冷量的。但是同样20p机器在-3 ...


这个是比泽尔的样本 这个库是两用的, 冷凝器按照高温匹配, 蒸发温度按照 冷冻匹配  制冷量也没有那么大啊
V2NA3J`IEU2YJ8Y~J{NBXH8.png
发表于 2016-5-2 23:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-2 23:11
这个是比泽尔的样本 这个库是两用的, 冷凝器按照高温匹配, 蒸发温度按照 冷冻匹配  制冷量也没有那么 ...

很简单啊,你这蒸发器选大了,蒸发器单个13kw。84立方的排气量,压缩机在-28度蒸发温度下根本不可能做到26kw,蒸发温度-15都还能做到。但是呢高温下完全满足了这个风机的制冷量。设计不合理啊。
 楼主| 发表于 2016-5-2 23:27:21 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-2 22:01
反正也就是错的,思路绝对错了。只有在你蒸发器总和等于压缩机此工况下的制冷量,才对。膨胀阀选用在1.25 ...

蒸发温度-5度的话 用2颗6冷镦的膨胀阀  这样完全可以的,但是在-23度的话 制冷量相差很多的,担心放进去货的时候不行
发表于 2016-5-2 23:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
其实也没太大问题,只是多花了钱而已。你这个库蒸发器15kw就够了,为啥选择26kw.低温状态下来一台风机完事了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 22:53 , Processed in 0.059758 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表