楼主: 投桃报李

今天刚完工给大家分享下

[复制链接]
发表于 2016-5-1 22:14:55 | 显示全部楼层
不错!赚了多少?
发表于 2016-5-1 23:20:39 | 显示全部楼层
老师傅向你学习
发表于 2016-5-2 07:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
不错赚了,图片好少
 楼主| 发表于 2016-5-2 11:35:01 | 显示全部楼层

没赚多少啊,因为是熟人报价就低  6.7W做的
 楼主| 发表于 2016-5-2 11:37:58 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-1 20:43
其实有点马后炮了,我想说并联会更好。两用库,并联会更省电,为啥直接干了个20p的机器。并联1是省电。二是 ...

用户已经付过钱了 反什么工 用户不要求外观,只要求效果,但是我能做的都做过了,你说的那个线不用套管,那个是风机现,过几天还的去,去的时候用个软管把风机线穿进去就好了
 楼主| 发表于 2016-5-2 11:47:15 | 显示全部楼层
还有荣师傅,这个20P的压缩机,为什么供货商给我配2个6RT的膨胀阀 一个膨胀阀都20KW的制冷量,供40千瓦
这点我有点不明白了 为什么膨胀阀会配置这么大呢?
发表于 2016-5-2 19:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
理论上制冷量是在蒸发器的1.25~2倍之间。小了过热度大,大了回气带液。你这都超过风机很多了吧,你看看风机制冷量多少
 楼主| 发表于 2016-5-2 19:29:09 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-2 19:24
理论上制冷量是在蒸发器的1.25~2倍之间。小了过热度大,大了回气带液。你这都超过风机很多了吧,你看看风机 ...

冷风机制冷量是12.8KW 约13KW  
发表于 2016-5-2 19:31:37 | 显示全部楼层
没看懂,啥玩意?冷库吗?
发表于 2016-5-2 19:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-2 19:29
冷风机制冷量是12.8KW 约13KW

那就差不多了撒,压缩机机选择在设计时认排气量。也就是每小时排除多少立方的制冷剂。运行工况和制冷剂选择决定了你需要多少制冷剂去循环。20p不等于制冷量,是指压缩机的功率。其实也就是电机的功率,能听明白么?压焓图基本的东西你还没掌握哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 22:44 , Processed in 0.056936 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表