电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 鸿基雪糕

404a压缩机冷库,紧急求助。

[复制链接]
发表于 2016-5-3 15:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-3 13:26
他这个库是新装的库,,现在压缩机都结霜了,库内菜达到-9度, 首先解决方法是,停机,把膨胀阀调整在中 ...

我的天,他不是说低压为o,高压很高。系统没堵,不是膨胀阀是啥问题?参照回气压力和蒸发温度调节膨胀阀就是了。搞不懂
发表于 2016-5-3 17:32:21 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-3 15:36
我的天,他不是说低压为o,高压很高。系统没堵,不是膨胀阀是啥问题?参照回气压力和蒸发温度调节膨胀阀就 ...

也有可能是膨胀阀感温包漏气造成的 这个可以有的
发表于 2016-5-3 18:31:09 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-3 13:21
调大了造成压缩机(湿冲),调小 造成制冷剂进入蒸发器的流量减小,造成制冷效果不好, 调整在中间位置, ...

你被谁洗的脑?中间位置建立在工况,风机负荷,匹配的情况下,还有冷凝压力。当哪个地方不正确了不在理想范围内了,你能保证调到中间就刚好?再说了调到适合的位置还能节能。

评分

参与人数 1威望 -4 收起 理由
荣昌制冷 -4 心术不正!

查看全部评分

发表于 2016-5-3 18:42:08 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-3 18:31
你被谁洗的脑?中间位置建立在工况,风机负荷,匹配的情况下,还有冷凝压力。当哪个地方不正确了不在理想 ...

那你又被谁洗了脑呢?你就认为你的“正确”?你认为你调整了就好了?你懂为什么厂家都基本把膨胀阀的调节杆放至在中间位置上吗?你懂什么才是“节能”吗?懂了就不会被别人洗了你的脑了!
发表于 2016-5-3 19:38:54 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-3 18:31
你被谁洗的脑?中间位置建立在工况,风机负荷,匹配的情况下,还有冷凝压力。当哪个地方不正确了不在理想 ...

不是被洗脑了,书上也是这样说的,很多师傅也是这样说的 我也按照这个方法来判断的
发表于 2016-5-3 19:43:12 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-3 18:42
那你又被谁洗了脑呢?你就认为你的“正确”?你认为你调整了就好了?你懂为什么厂家都基本把膨胀阀的调节 ...

荣师傅,我前几天移动一个  外尺寸4.5*3*2.5 排管库,5P谷轮半封闭,单路  里面的东西冻不住。丹弗斯膨胀阀3号芯 是不是阀芯小了? 用户冻的是 烤肠 排串 丸子 等 小吃行业的 库内-15度,高压11公斤 低压0.5公斤,下来不知道怎么办才好,压缩机结霜在阀门处  压缩机后盖上有一点霜
发表于 2016-5-3 20:51:52 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-3 18:42
那你又被谁洗了脑呢?你就认为你的“正确”?你认为你调整了就好了?你懂为什么厂家都基本把膨胀阀的调节 ...

我要被你给笑死,膨胀阀调到中间位置。是膨胀阀的设计值,也就是说膨胀阀的参数值。中间可以开大也可以开小,难道出厂时设置最大或最小?膨胀阀是更据蒸发器的热负荷来选择的吧,还有管道的压降等。这个你自己去补吧。实际使用中匹配的膨胀阀反正我都是做调整的。过热度保证在5-8左右。我搞不懂你要狡辩啥
发表于 2016-5-3 20:57:16 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-3 18:42
那你又被谁洗了脑呢?你就认为你的“正确”?你认为你调整了就好了?你懂为什么厂家都基本把膨胀阀的调节 ...

不想和你争辩,别说你经验多丰富。膨胀阀调合适了不能起到节能作用?你告诉我为啥不能节能了?笑死被你,不是我认为正确,事实就是事实
发表于 2016-5-4 01:18:05 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-3 20:57
不想和你争辩,别说你经验多丰富。膨胀阀调合适了不能起到节能作用?你告诉我为啥不能节能了?笑死被你, ...

正因为我不想与你搭腔,所以几个方面我都不去插嘴。你说你的做法,观点,想法都行,但你不要涉及别人,指指点点别人的观点及做法,更不能带挑衅的口气及话语说三道四。
关于膨胀阀的调节杆保持出厂状态,调节杆不能随便调动,放至在中间位置不要调动,这是我一贯的主张,在此论坛里我说得最多,强调得最多。你指责被人“洗脑”了,这是什么意思?就是一个呆子也知道你指谁,你说这样合适吗?我该不该对此作出反应?
至于为什么膨胀阀的调节杆不要去随便调动,正因为我不愿与你搭腔,所以不想与你去解释这个问题。既然你对此问题有不同看法和观点,你应该自己去理会这个问题,一旦懂了,就不会对他人说三道四了。
发表于 2016-5-4 05:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-4 01:18
正因为我不想与你搭腔,所以几个方面我都不去插嘴。你说你的做法,观点,想法都行,但你不要涉及别人,指 ...

我不懂,也无法理解。不调膨胀阀不是在调试冷库,是在维修电冰箱吧,亦或则冷柜之类。而是各部件都设计好的,经过实验的,当然不需要调。你说的都是对的?还不让人说了?笑死
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-11 08:44 , Processed in 0.060377 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.