冰柜盘管后达不到效果

[复制链接]
发表于 2016-4-29 23:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台188升香雪海全冷冻柜,外盘6mm铜管8圈,用的原机毛细管,工作7小时后底部温度只有-7度,回气管结露,请问是什么原因?
发表于 2016-4-29 23:31:34 | 显示全部楼层
是不是制冷剂加多了
 楼主| 发表于 2016-4-29 23:39:24 | 显示全部楼层

霜刚好走满,回气管没结霜
发表于 2016-4-29 23:39:43 | 显示全部楼层
压机出力好吗
 楼主| 发表于 2016-4-29 23:45:56 | 显示全部楼层

好啊,都代换了,还是一样的
发表于 2016-4-29 23:48:41 | 显示全部楼层
过滤器热吗
 楼主| 发表于 2016-4-29 23:49:59 | 显示全部楼层

有一点点热
发表于 2016-4-29 23:54:54 | 显示全部楼层
试久点,用久的机器发泡层有水
 楼主| 发表于 2016-4-30 00:00:23 | 显示全部楼层
我试一晚上再看看
发表于 2016-4-30 00:05:53 | 显示全部楼层
为何不用8的管呢