楼主: zhaobi

展示柜新盘管制冷温度下不到0度

[复制链接]
发表于 2016-4-26 17:25:39 | 显示全部楼层
管子和内壁没有有效贴合紧密,造成换热交换能力小,把管子尽量贴紧壁板增大吸热量,贴铝箔纸补救也行
发表于 2016-4-26 17:36:18 | 显示全部楼层
管子少了.当冷藏还行
发表于 2016-4-26 17:37:27 | 显示全部楼层

检查压缩机排气不行吧
发表于 2016-4-26 17:48:31 | 显示全部楼层
管道未贴紧!
发表于 2016-4-26 18:09:04 来自手机 | 显示全部楼层
你的图片说明了一切问题
发表于 2016-4-26 18:33:10 | 显示全部楼层
毛细管应取2.5米左右。
发表于 2016-4-26 19:29:43 | 显示全部楼层
管子盘少了,258的要盘18米左右。
发表于 2016-4-26 23:18:26 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管短了,或粗了
发表于 2016-4-27 08:58:06 | 显示全部楼层
139139 发表于 2016-4-26 23:18
毛细管短了,或粗了

我感觉这个师傅说的对,,我上次盘个展示柜,和原机一样的毛细管才1。3米
 楼主| 发表于 2016-4-27 09:18:07 | 显示全部楼层
昨天下午把蒸发管重新弄了下(加多了一倍的卡子,用木锤将管子敲了一遍能贴壁的都贴上了),晚上试机温度可以降下来了,3档开机-1度停机(温控器探头探贴至蒸发管下部三分之一位置)差不多3分钟停机3分钟开机。早上把温控器探头位置复原成出厂位置,现在试机中