电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1472|回复: 4

新飞冰箱保鲜漏。换好后过滤器热影响吗

[复制链接]
发表于 2016-4-25 11:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
家用双开门新飞冰箱,保鲜室漏。换好明蒸发器后,又上了一个外挂冷凝器。抽空加佛后试机。过滤器热,大概40多分钟2档停机,回气管没水珠。这样行吗。
发表于 2016-4-25 12:14:52 | 显示全部楼层
过滤器热那就不行,如果刚放东西,过滤器发烫,会严重影响制冷。
发表于 2016-4-25 12:59:53 | 显示全部楼层
打到4档看看
发表于 2016-4-25 13:08:24 | 显示全部楼层
面积太小了......................
发表于 2016-4-25 13:34:09 | 显示全部楼层
蒸发器是不是小了,换一个和冰箱一边高的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 11:39 , Processed in 0.051375 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表