农村没有地线进户,想给热水器弄根地线。

直接把一根一两米的钢筋打到地里做地线可以吗?
发表于 2016-4-22 14:48:16 | 显示全部楼层
可以  最好地线 离热水器 有3米的距离 才安全  
发表于 2016-4-22 14:51:54 | 显示全部楼层
至少对地电阻4欧,2.5平方线入户两要求要达到
发表于 2016-4-22 14:54:46 | 显示全部楼层
一个是离热水器要有几米的距离,另一个是要用4平方以上的铜线打到地下的含水层,中间最好不要有接头,直接接在铁棍上是不符合要求的。
发表于 2016-4-22 15:25:00 | 显示全部楼层
以后农村盖房打地基时硬性规定预埋地线桩
发表于 2016-4-22 16:05:16 | 显示全部楼层
地线是为安全而做的。以标准、规范为好。真正的地线是以下做法:用3x3角铁焊成1米x1米的网状.网格300x300mm。对角用4x4镀锌角铁长1.5-1.8米以上焊好,找坑1米x1米x1.6米.底下放木碳层30-50mm,如为干土的先放一层盐再放碳层,放上铁网,填好土层,引出角铁在地面以下200-300mm内油上防锈漆.放网深度以地面上有100mm漆地下有100-200mm漆为好.在地面引岀两角铁端部焊上8-10mm锣丝,接上不少于2.5mm铜电线,两电线不要在锣丝处并接,应单独引出再并接.
以上做的地线基本适合大多数地区.如干旱地区则深度/面积/数量都要增加.
发表于 2016-4-22 17:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
6楼说的太完美了
 楼主| 发表于 2016-4-22 18:07:13 | 显示全部楼层
打地基时用单芯铜线焊在地基梁钢筋上可以么
发表于 2016-4-22 19:18:57 | 显示全部楼层
hhch 发表于 2016-4-22 18:07
打地基时用单芯铜线焊在地基梁钢筋上可以么

正规做法不能那样接出来。混凝土的导电性能不好。
发表于 2016-4-22 19:52:56 | 显示全部楼层
可是是可以的,最好是用12mm*1.2以上的镀锌铁做地线比较可靠。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 23:56 , Processed in 0.058792 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表