格力5匹柜机高压管截止阀滑丝怎么办

[复制链接]
发表于 2016-4-20 22:54:24 | 显示全部楼层
这么旧的 ,两个一块换掉吧
发表于 2016-4-21 00:33:18 | 显示全部楼层
先换铜钠子,不行换截止阀。
发表于 2016-4-21 08:00:06 | 显示全部楼层
还是换掉吧,省的麻烦!
发表于 2016-4-21 08:23:13 | 显示全部楼层
前几天一台72柜机6个的钠子也是这样,换一个就好了。
发表于 2016-4-21 10:16:05 | 显示全部楼层
建议换阀门,为以后考虑,为自己负责。
发表于 2016-4-21 10:16:32 | 显示全部楼层
如果不想加氟的话,可以设计一个专用夹具,只要压紧喇叭口与阀门锥口的间隙,不产生漏氟就行,想想台虎钳的工作原理吧。
发表于 2016-4-21 10:40:55 | 显示全部楼层
把铜管用氧气焊烤烤再扩口
发表于 2016-4-21 11:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
换了吧    没有好办法
发表于 2016-4-21 13:20:22 | 显示全部楼层
用板牙重新条丝,然后缠上生料带,旋紧螺帽即可。
发表于 2016-4-21 19:36:08 | 显示全部楼层
北京制冷 发表于 2016-4-20 22:38
我说的是让你甩开角阀 直接焊 加个单向阀是让你抽真空加氟用的  多动动脑袋

角阀那里改单向阀冬天制热看你怎么工作