我也只是个一线的维修工,没啥理论功底,不过是边做边学边思考,这个有的理解的东西形成文字以后吧,就越觉得自己肤浅,要学习的知识太多了,让我边学边和同仁们探讨吧。呵呵
发表于 2016-4-22 22:45:07 | 显示全部楼层
看来很多周老师的文章,这个必须点赞
发表于 2016-4-24 19:49:49 来自手机 | 显示全部楼层
我们修空调时有诸多有关因素需要考量,这里就包括室內机回风温度,湿度,外机回风温度,运行电流,运行高压压力,低压压力(回气压力),各关键点温度(比如蒸发温度、过热度、回气温度、冷凝温度、过冷度、过冷温度、压机排气温度)。看到这里可能有人会笑,至于吗?需要这么复杂吗?修空调不就加加药水吗?加了药水那空调能制冷制热不就行了吗?那加药水就那么简单吗?当然不是
发表于 2016-4-28 16:53:36 | 显示全部楼层
有点复杂,顶一个
发表于 2016-5-21 11:38:21 来自手机 | 显示全部楼层
书上的东西看了,觉得很有道理,相信是真的,但是实际操作中,有些现象好像对不上,不可理解。我将过热,过热度的概念拿来解释一般人们据空调粗管结霜而判断缺氟是否合理时,同时就想自己验证,得出较准确数据。于是乎我就用自家的一台长虹KFR-23GW挂机作为对象,我将系统制冷剂放了,重新抽空加氟,是定量加的,但有多加了几十克,我没有太当回事。后来我将一些运行数据贴在论坛,几次检测下来,我愈来愈发现不对劲,怎么了呢?室外28度(外机回风口处),室内回风22度,天气预报空气湿度55%,回气压力4.1kg,两通截止阀处细管温度3.5度,三通阀处粗管温度-1.2度。另一次测室外26.5度,室内22.5度,湿度38%,回气4.2kg,细管温度3.3度,粗管-1.4度。这个蒸发压力,蒸发温度,过热度,过热温度对应不上!我有点蒙圈了,加之前一段受凉感冒,身体不适,头脑里又一直在思考着理论上和实际测试结果误差出现的原因,整个人自觉憔悴好多。想到氟多加了几十克,问题会在这里吗?如果放掉一点会不会导致系统里的制冷剂量有误差?不行的话大不了重新排空加液呗!没有点实验精神你认识不到真理,于是乎,在开机状态,慢慢将氟排出点,同时观察各数据,如下:室外30度,室内24度,湿度40%,回气4.1kg,细管2度,粗管6度;另一次测,室外25.5度,室内22度,湿度60%,回气4kg,细管0.2度,粗管5.3度。我长吁口气,我试着给系统加点氟,发现回气压力上升,细管温度上升一点 ,粗管温度下降一点。好,暂时这样,具体等天气温度上升后测得数据再与各位分享
发表于 2016-6-21 21:43:37 | 显示全部楼层
周涛老师您好 请教海信2619G变频空调  室内机正常  室外机不工作,室外电板指示灯不亮  室外机接线柱有直流无交流  室内机直流交流都有。故障代码为电源和运行灯亮  通讯故障 请问是电抗坏吗  或者换主板有用吗。
 楼主| 发表于 2016-6-22 11:14:48 | 显示全部楼层
江苏盐城人 发表于 2016-6-21 21:43
周涛老师您好 请教海信2619G变频空调  室内机正常  室外机不工作,室外电板指示灯不亮  室外机接线柱有直流 ...

通讯故障跟电抗器没关系,多数是限流电阻和光耦挂了....
你可以看一下置顶的文章“通讯故障”
发表于 2016-7-22 23:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-4-20 15:47
这帖子很涩,可能很多人没耐心看。呵呵

仔细读了两三遍,一句句理解。高手!
发表于 2016-7-29 20:11:57 | 显示全部楼层
周师傅您好:2009年海信KFR-35GW/27FZBPC变频空调,开始是外机不工作,本地维修和海信售后均无配件更换,也不会修。联系了论坛内的李劲松师傅,把外机板寄过去给修好了,在此十分感谢。现在的问题是制冷半小时后就吹自然风,外机停止工作,内机面板显示01-05度。现在刚加完氟,外机散热也简单清洗,问题仍未解决,请问您能给指点么?
 楼主| 发表于 2016-7-30 12:38:51 | 显示全部楼层
大郭 发表于 2016-7-29 20:11
周师傅您好:2009年海信KFR-35GW/27FZBPC变频空调,开始是外机不工作,本地维修和海信售后均无配件更换,也 ...

检查一下氟加的对不对,要全放空抽真空,定量加氟!
然后检查一下压机排出温度传感器以及相应的电路........
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 18:45 , Processed in 0.056791 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表