[url=https://www.dzdu.com/space-uid-744691.html]1102216549的潜热;显热,过热度 当系统缺氟时,比如说标准工况时蒸发压力3kg,机器仅缺氟其它正常,那么对应蒸发压力蒸发温度为-7度左右,那么在蒸发器靠前的一小部分会结霜,在往后就是结露,在往后到蒸发器一半位置时蒸发器上可能连水都没,只有些许的凉,再往后面干脆就是常温,为什么?因为系统制冷剂少,制冷剂流量小了,进入蒸发器液态制冷剂少了,较少的液态制冷剂很快就全部蒸发为制冷剂蒸汽了,或许在蒸发器管路中部不到的地方,在此位置点之前是气液两相,过了此点为全部气态,那么说因在此点之前制冷剂吸热蒸发,它的状态发生了改变,根据热力学原理,这一段制冷剂状态因吸热变化而温度是不变的,当过了这个点,即全部变为干饱和蒸汽的这个点后,因为仍处于蒸发器内,温度还很低就仍然要吸收房间热量,当然这时的吸热能力肯定比不上前边液态制冷剂蒸发所吸收热量,那这样的蒸气吸收了热量会有什么变化呢?温度会升高,只有温度升高而压力在蒸发器里到处一样,这在热力学原理里边叫显热,这时在三通阀处可能是常温,那么这个温度就是这台空调此时的过热温度,这里的温度与蒸发温度即3kg回气压力对应温度-7的差值就是过热度,正常情况下过热度在5度左右,这时的过热度可能会达到20好几度,这时的汽液分离器也不会结露,更不会结霜。除非內机蒸发器脏,或內机风量极小或室内回风温度很低或三者兼而有之,如果说回气压力3公斤,回气管结霜,再测下回风温度都有20好几度,这这说明室内热负荷不算低,回气过热度也较正常(回气管能结霜的温度起码-2、3度与蒸发温度-7度差值就在4、5度,属合理范围,怎可以判定缺氟呢?一定是內机蒸发器通风换热的事。
[size=10.5000pt]当75%的液态和25%的气态压力为5kg的制冷剂进入蒸发器,液态制冷剂因吸热而大量蒸发,这时蒸发温度是5度,这个温度在液态制冷剂未完全蒸发之前是不变的,制冷剂状态发生改变,压力温度不变,这在热力学原理里边叫潜热,完全蒸发变为气态后再吸热,压力状态不变,温度上升。如果这台空调由于种种原因液态制冷剂没有完全蒸发,直到进入压机气液分离器,仍然含有大量的制冷剂液滴,还在继续汽化吸热,那这叫回气过热度为零,即回气管处温度和蒸发温度相等,没有温差
|
[size=10.5000pt]冰箱的运行工况和空调的不一样,两者的蒸发压力蒸发温度,过热度,压机回气温度,冷凝压力冷凝温度都有区别。冰箱多加点氟回气管会结霜或结的更厉害,譬如说这时冰箱蒸发压力是0.24kg,蒸发温度对应为-23度,这时我们用温度计测得回气管温度为-1,则这时的过热度为22度,回气管可能结薄霜,也可能是结露,如果这时多加点氟,回气管结霜就会厉害,回气管温度可能降为-4、5,这时这发温度与回气温度差变小。如果将系统里的氟放出一些,回气过热度会变大,回气温度会上升到2、3度或更高。空调所规定的运行工况与冰箱不太一样,但原理是一样的!
|
|
| [size=10.5000pt]生活中烧开水,在水沸腾之前,水被加温,温度持续上升,这个热量叫显热,状态没变,温度改变了。一个大气压下,水被烧开的温度为100度,这时水沸腾剧烈汽化,要保持沸腾须持续加热,大量的水从液态变为气态,但水的温度没变,始终在100度。这个水的温度没变,状态发生了改变,这个吸收的热量叫潜热
|
|
| [size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=412187&pid=7183817]
|