1102216549的潜热;显热,过热度

    [复制链接]
发表于 2016-4-20 10:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 西安周涛 于 2016-4-22 12:12 编辑

图片1.png 当系统缺氟时,比如说标准工况时蒸发压力3kg,机器仅缺氟其它正常,那么对应蒸发压力蒸发温度为-7度左右,那么在蒸发器靠前的一小部分会结霜,在往后就是结露,在往后到蒸发器一半位置时蒸发器上可能连水都没,只有些许的凉,再往后面干脆就是常温,为什么?因为系统制冷剂少,制冷剂流量小了,进入蒸发器液态制冷剂少了,较少的液态制冷剂很快就全部蒸发为制冷剂蒸汽了,或许在蒸发器管路中部不到的地方,在此位置点之前是气液两相,过了此点为全部气态,那么说因在此点之前制冷剂吸热蒸发,它的状态发生了改变,根据热力学原理,这一段制冷剂状态因吸热变化而温度是不变的,当过了这个点,即全部变为干饱和蒸汽的这个点后,因为仍处于蒸发器内,温度还很低就仍然要吸收房间热量,当然这时的吸热能力肯定比不上前边液态制冷剂蒸发所吸收热量,那这样的蒸气吸收了热量会有什么变化呢?温度会升高,只有温度升高而压力在蒸发器里到处一样,这在热力学原理里边叫显热,这时在三通阀处可能是常温,那么这个温度就是这台空调此时的过热温度,这里的温度与蒸发温度即3kg回气压力对应温度-7的差值就是过热度,正常情况下过热度在5度左右,这时的过热度可能会达到20好几度,这时的汽液分离器也不会结露,更不会结霜。除非內机蒸发器脏,或內机风量极小或室内回风温度很低或三者兼而有之,如果说回气压力3公斤,回气管结霜,再测下回风温度都有20好几度,这这说明室内热负荷不算低,回气过热度也较正常(回气管能结霜的温度起码-2、3度与蒸发温度-7度差值就在4、5度,属合理范围,怎可以判定缺氟呢?一定是內机蒸发器通风换热的事。

和过热度紧密相关的名词叫热负荷、节流和流量。
在制冷设备上多用膨胀阀作为节流元件,膨胀阀就是根据制冷剂过热度大小来控制流量的,新华书店有本书叫《制冷空调技术》美国人写的,他在书里把节流元件称为计量元件,我看有点道理。
膨胀阀的感温包装在蒸发器的出口端检测温度,将这个温度和蒸发温度对比如果这个温度过高了,说明房间的热负荷大即室内气温高,另一原因就是缺氟,总之需加大蒸发器的供液量,以提高制冷量,膨胀阀的开度就会加大,制冷剂的流量增加,回气压力升高,制冷剂的流量大则制冷量就大,制冷剂过热度降低,压机吸入制冷剂蒸汽温度下降。反过来如果膨胀阀的感温包检测到蒸发器出口温度和蒸发温度差值低即过热度低,那么膨胀阀就会减小开度以减少蒸发器的供液量,因为蒸发器的热负荷小即房间温度已很低了,或是蒸发器吸热不好了,无需大量的液态制冷剂到蒸发器里蒸发吸热,此时制冷剂流量减少,制冷量变小,回气压力降低,制冷剂过热度增加,压机吸入制冷剂蒸汽温度上升。
这台制冷设备某个时候制冷能力的大小与蒸发器制冷剂流量的大小有关系。人们说空调缺氟时蒸发温度降低出风温度也会降低,那么制冷量是增加了吗?当然没有,这是一个误解,系统缺氟时,流量变得低了,制冷量一定是变小了,內机风量不变的情况下出风温度一定会变高。
有人认为缺氟后回气管(蒸发器出口)会结霜,膨胀阀判断供液量是否增加的依据就是过热度,一台空调压力低缺氟了,如果在房间温度很高急需降温,但膨胀阀的感温包检测到蒸发器出口已结霜,你说它是增加开度还是减小开度?
它会减小开度,因为过热度太低,它判断热负荷小了,供液量不要大,要关一些,当然更不需要你给它加那一口氟了。
这是不是很矛盾?
缺氟原因造成回气管结霜(排除管路握瘪通风不良的情况)是个伪命题。


https://www.dzdu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=412187&pid=7183817]
[url=https://www.dzdu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=412187&pid=7183817%5D]原文出处

评分

参与人数 2威望 +3 收起 理由
蒋二哥 + 2 精品文章!
你不知道的石 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-4-20 10:51:46 | 显示全部楼层
已纳入本版精华谢谢你了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
你不知道的石 + 1 周老师好久不见

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-4-20 10:54:23 | 显示全部楼层
希望你常来发表这样的文章,大家都需要你
再次谢谢!!
发表于 2016-4-20 10:59:02 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢周老师!!!
发表于 2016-4-20 11:17:22 来自手机 | 显示全部楼层
当75%的液态和25%的气态压力为5kg的制冷剂进入蒸发器,液态制冷剂因吸热而大量蒸发,这时蒸发温度是5度,这个温度在液态制冷剂未完全蒸发之前是不变的,制冷剂状态发生改变,压力温度不变,这在热力学原理里边叫潜热,完全蒸发变为气态后再吸热,压力状态不变,温度上升。如果这台空调由于种种原因液态制冷剂没有完全蒸发,直到进入压机气液分离器,仍然含有大量的制冷剂液滴,还在继续汽化吸热,那这叫回气过热度为零,即回气管处温度和蒸发温度相等,没有温差

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +2 评优 +1 收起 理由
西安周涛 + 3 + 2 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2016-4-20 11:31:22 来自手机 | 显示全部楼层
再次感谢周老师!在这个论坛里,在您的帖子里学到了很多东西,也愿意将自己的一些想法与大家分享讨论
 楼主| 发表于 2016-4-20 11:32:21 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-4-20 11:31
再次感谢周老师!在这个论坛里,在您的帖子里学到了很多东西,也愿意将自己的一些想法与大家分享讨论

请继续,喜欢!!
发表于 2016-4-20 12:07:02 | 显示全部楼层
好清晰的名词解释,可以帮助判断故障。
 楼主| 发表于 2016-4-20 12:15:52 | 显示全部楼层
还有谁能比1102216549把潜热显热说的更通俗明白
请上
 楼主| 发表于 2016-4-20 12:16:25 | 显示全部楼层
没人了吧...........
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 18:48 , Processed in 0.074249 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表