电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2217|回复: 4

给冰箱加过氟以后,回气管微凉

[复制链接]
发表于 2016-4-19 20:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
给冰箱盘过管后,加过氟以后冰箱回气管微凉,两个小时后,冷冻室里结霜了,冷藏室后背稍微凉点,回气管微凉,是不是氟加的少了,而且高压压力表为1.3的压力,是怎么回事。我是在学习中,请大神们请教下,谢谢
发表于 2016-4-19 21:14:21 来自手机 | 显示全部楼层
没有表吗,,,,,
发表于 2016-4-19 21:14:49 | 显示全部楼层
冷藏室后背应该有薄霜,冰箱回管凉但不应该结露甚至结霜
发表于 2016-4-19 21:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
心太急,冷媒加够的情况下,一般4个小时后开停正常,不正常在慢慢加点,一边加一边观察。
发表于 2016-4-19 21:28:02 | 显示全部楼层
基本合格了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 06:45 , Processed in 0.050711 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表