EKC312在螺杆机卸载时输出阀开度为000

[复制链接]
发表于 2016-4-19 18:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调螺杆机组,使用电子膨胀阀,控制器是EKC312,机组换油保养后出现机器正常工作至预设温度时,机器卸载到百分之二十五后3S控制器输出开度为000,膨胀阀关闭机器故障保护。更换控制器及压力传感器故障依然,请帮助分析原因,谢谢!
发表于 2016-4-19 19:31:50 | 显示全部楼层
看看电磁阀的阀芯有没有卡住,导致开度不足,我曾经遇到过这个毛病
 楼主| 发表于 2016-4-20 19:06:48 | 显示全部楼层
已修复,是程序出问题了,电子膨胀阀控制器1、2脚接开关信号,短路时控制器根据压力和温度传感器信号输出给膨胀阀一个合适的开度信号,1、2脚开路时输出为零,阀关闭。现将1、2脚改接在压缩电机主输出接触器常开辅助触点上,现工作正常。