关于冷媒加多了,产生的原因。大师给看看有啥补充的么

[复制链接]
发表于 2016-4-18 22:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 455541933 于 2016-4-18 22:41 编辑

如果冷媒加多了,超过系统正常运行要求的很多。冷媒过多占用容积多导致超过了设计的换热能力,蒸发器和冷凝器都无法满足当前这个系统的换热要求,当然会发生换热不良。冷凝器方面就会发生冷凝压力高(容积小了压力就高)、冷凝过冷(就是冷凝回液温度低。),蒸发器嘛就会产生蒸发不良,回气带液,甚至压缩机结霜,由于压缩的工质超过设计值,那么负荷会增大,电流就会增大了。跳保护什么的就会出现,排气压力保护就会出现。其他问题么,还没想到
发表于 2016-4-19 05:42:14 | 显示全部楼层
更正一下:首先,制冷剂专业不能叫“冷媒”,这是错误的!冷媒与制冷剂是两种完全不同用途,不同性能的物资。
“冷媒过多占用容积多导致超过了设计的换热能力”应改为“冷媒过多占用容积多导致减少了设计的换热能力”,而不是“超过”。“容积小了压力就高”就是这个意思。
“冷凝过冷”说得不对,不要把“过冷”给误解了,冷凝过程中不存在“过冷”,应该是由于冷凝容积小了冷凝不了,才会造成冷凝压力高。
“蒸发器嘛就会产生蒸发不良”,这句话说得不够恰当和到位,应该是由于蒸发器里的液位高,液体制冷剂过多(过剩)。
不能叫“压缩的工质”,应该是循环的工质。
 楼主| 发表于 2016-4-19 09:38:17 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-4-19 05:42
更正一下:首先,制冷剂专业不能叫“冷媒”,这是错误的!冷媒与制冷剂是两种完全不同用途,不同性能的物资 ...

确实我表达上有些问题,没用比较专业的词汇。我想尽量通俗易懂。看来是班门弄斧了。冷凝过冷是指的液体过冷而已,氟加多了有时会出现这现象的
发表于 2016-4-19 11:26:07 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-4-19 09:38
确实我表达上有些问题,没用比较专业的词汇。我想尽量通俗易懂。看来是班门弄斧了。冷凝过冷是指的液体过 ...

加多了液体那不叫“过冷”,而是液体吸热太少,循环性差,换热少,所以温度低。
 楼主| 发表于 2016-4-19 11:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-4-19 11:26
加多了液体那不叫“过冷”,而是液体吸热太少,循环性差,换热少,所以温度低。

我说的是过冷,不是过冷度过热度,是温度太过于低的意思。咬文嚼字就没意思了撒。制冷剂有人叫冷媒有人叫雪种都一个意思。压缩工质要是建议上下文,明显就是制冷剂,也就是循环工质。不过很明显你是一个做事认真严禁的人。
发表于 2016-4-19 13:24:47 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-4-19 11:55
我说的是过冷,不是过冷度过热度,是温度太过于低的意思。咬文嚼字就没意思了撒。制冷剂有人叫冷媒有人叫 ...


请看清楚!我说的就是你说的“过冷”,我上面没说“度”!你“咬文嚼字”也要“咬”得准!我懂“过冷”两字的含义!再说了,冷凝过程或者冷凝器里有“过冷”过程吗?或者说存在“过冷”吗?为什么你非要在冷凝里加“过冷”呢?而且还要别人认可你的这种说法?当然,既然有“过冷”存在,那就一定有“过冷度”存在!是你自己在标题里用大黑体字“要求大家补充”的,否则我还多什么嘴呢?如果你说的非要大家认可的话,那还要“补充”什么呢?
制冷剂用民间方语可以说是“雪种”,也可以比作“药水”,但不能说成是“冷媒”!或者“氨”!因为冷媒有这种物体存在,是另外一种介质,它与制冷剂完全不同用途!不同性质!在专业里不可混淆!这是严肃的!氨也一样,它虽同样是制冷剂,正因为有“氨”的制冷剂种类存在,所以哪种制冷剂就是哪种,不可混淆乱叫!这也是严肃的!什么叫“有人这样叫”?人家说错了你也叫“对”?还要别人认可跟着叫?把气分筒说成是“储液器”也是错误的,正因为制冷系统里也有“储液器”存在,也是不同用途,不同结构,不同安装部位的两种完全不同的装置,所以也不能胡叫!否则别人看了会引起误解!这也是严肃的!比如说你去专业里写文章投稿,把循环的工质写成“压缩的工质”,审稿的人怎么看这问题?也不专业算了?你是专题提论,就应该首先在提法上专业一点,不让别人引起误解,这才是你应该做到的!
当然,你不认可我说的完全可以,我没有勉强,就等于我瞎说。你也可以怎么说都行,这是你的自由。
 楼主| 发表于 2016-4-19 14:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-4-19 13:24
请看清楚!我说的就是你说的“过冷”,我上面没说“度”!你“咬文嚼字”也要“咬”得准!我懂“过冷” ...

好吧,我认识到错误了。下次再发尽量用专业术语。我的大概意思和正确的。我就是想知道冷媒加多会不会出现别的问题而已,当然你给我指证的完全是正确的。也就是表达的问题,我也认识到错误了。但是想请教你下,制冷剂加多了除去,我说的还会发生别的状况么?
发表于 2016-4-19 14:36:01 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-4-19 14:14
好吧,我认识到错误了。下次再发尽量用专业术语。我的大概意思和正确的。我就是想知道冷媒加多会不会出现 ...

当然会发生换热不良。冷凝器方面就会发生冷凝压力高(容积小了压力就高)、冷凝过冷(就是冷凝回液温度低。)加制冷剂过多的话,, (正常的进入膨胀阀是液体温度约35度左右与气温有关), 造成冷凝不完全 是气液混合 进入膨胀阀 造成膨胀阀不能正常工作,导致制冷效果差
发表于 2016-4-19 14:38:39 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-4-19 14:14
好吧,我认识到错误了。下次再发尽量用专业术语。我的大概意思和正确的。我就是想知道冷媒加多会不会出现 ...

就如喝水 和 喝碳酸饮料一样,当你大口喝完水后不会打嗝 而你喝完碳酸饮料的时候就必须打嗝 形成不正常行为  就如冷凝不完全  不是冷凝过冷
发表于 2016-4-19 17:08:23 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-4-19 13:24
请看清楚!我说的就是你说的“过冷”,我上面没说“度”!你“咬文嚼字”也要“咬”得准!我懂“过冷” ...

让你生气了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-26 16:47 , Processed in 0.069106 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表