超市冷藏柜换不同的压缩机后如何加氟利昂?

[复制链接]
发表于 2010-5-2 10:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
某超市冷藏柜压缩机坏,换用3P三洋3相的空调压缩机后,加氟R22至低压运行压力0.18MP,3相电流3.70  3.72  3.69时,压缩机很烫。请教各位师傅,是加氟过量吗?
发表于 2010-5-2 12:04:00 | 显示全部楼层
是加氟不够,该压缩机是需要足够的雪种来冷却的
发表于 2010-5-2 16:07:54 | 显示全部楼层
加F不够,上面应该有视镜,观察试镜加F,比较准确。
 楼主| 发表于 2010-5-2 19:52:26 | 显示全部楼层
谢谢两位师傅,这种冷藏柜加氟跟空调差不多吗?
发表于 2010-5-6 16:33:06 | 显示全部楼层
一般加到回气管冰凉但不能结箱,这样回气能冷却压机保证压机长时间运转。但不能结箱,造成回液液击压机阀片
 楼主| 发表于 2010-5-6 18:33:48 | 显示全部楼层
谢谢几位师傅,因为是东家找来的旧的压缩机,所以我不敢再加氟利昂,但效果蛮好的!
发表于 2011-3-17 14:45:43 | 显示全部楼层
东家满意就行,不过制冷剂是有点少,3项电的压机回气压力得0.2-0.3左右。
发表于 2011-3-18 12:15:41 | 显示全部楼层
2楼版主说得不错,如果是加液过量,压缩机会运转带液,严重时压缩机会结霜,而不是发烫。
发表于 2011-3-19 09:41:05 | 显示全部楼层
谢谢 超市冷藏柜   一拖三     低压压力是多少? 热力膨胀阀怎么调节?
发表于 2011-3-29 14:58:44 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。