电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1426|回复: 3

冰箱制冷问题求各位师父解答

[复制链接]
发表于 2016-4-13 10:57:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
假如冰箱用R600a雪种的设计的蒸发温度是-23度;绝对压缩比是5-6之间;那么知道了系统压缩比是否跟蒸发温度是比例关系吗。如果冰箱冷箱的绝对压缩比越大毛细道的出压力就越低,制冷量变小蒸发温度变低;是这样的吗。
发表于 2016-4-13 11:08:15 | 显示全部楼层
你是要制造冰箱吗?修冰箱不用研究这么深奥。
 楼主| 发表于 2016-4-13 11:19:30 来自手机 | 显示全部楼层
不是的;学习研究—下。
发表于 2016-4-13 11:19:39 | 显示全部楼层
想那么多干嘛,只要把冰箱修的能制冷能停机就行了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 04:38 , Processed in 0.047576 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表