这台60P的冷库螺杆机制冷量怎么才93.4kw  不是一匹大约2.5kw吗?
 楼主| 发表于 2016-4-11 22:12:28 | 显示全部楼层
图片太大  上传不了
发表于 2016-4-11 22:13:56 | 显示全部楼层
第一个是他能干多少活,第二个是他能吃多少饭。明白了吧?
 楼主| 发表于 2016-4-11 22:23:33 | 显示全部楼层
不太明白  请师傅详细解答一下    不是一匹等于2.5kw制冷量吗
发表于 2016-4-11 22:50:39 | 显示全部楼层
爱你到永远 发表于 2016-4-11 22:23
不太明白  请师傅详细解答一下    不是一匹等于2.5kw制冷量吗

这个机组是干什么的 你的先搞清楚, 1P=2500W的制冷量 是空调工况  
发表于 2016-4-12 21:01:31 来自手机 | 显示全部楼层
对啊,冷凝温度和蒸发温度都会对制冷量产生影响,蒸发温度不变,冷凝温度越低,制冷量越大。冷凝温度不变,蒸发温度越低,制冷量越小。空调的蒸发温度在10度左右,冷凝温度就不说了,那个工况下是2500w制冷量
发表于 2016-4-14 22:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习谢谢分享