楼主: 小褚

制冷温度达不到

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-4-11 15:43:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个图片      定量加回气管结露温度0.5度
IMG20160228144812.jpg
发表于 2016-4-11 15:55:26 来自手机 | 显示全部楼层
你发的两幅图片制冷剂为啥不-样呢?
发表于 2016-4-11 16:01:48 | 显示全部楼层
小褚 发表于 2016-4-11 15:43
这个图片      定量加回气管结露温度0.5度

你称重加的 ? 管道动过了 不能按原来的重量和电流看了 干燥过滤器换了吗  先少加 然后慢慢加 加一次运行一段时间在加
发表于 2016-4-11 19:17:54 来自手机 | 显示全部楼层
再加点制冷剂,是自然冷却还是有风扇,有风扇的就要看一下风扇转没有
发表于 2016-4-11 19:20:05 | 显示全部楼层
这是一起维修事故,制冷原理和制冷温度根本不符合箱体形态。
   关于这样的问题:
  建议定量加氟,温控开关最大化。
清洗一下冷凝器和风扇电机。
希望能帮到你。
 楼主| 发表于 2016-4-12 22:15:00 来自手机 | 显示全部楼层
我在加一点回气管就结霜了,没有风扇的,电流在正常范围
发表于 2016-4-12 22:22:45 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管是原机的吗,压缩机排气检查没,
发表于 2016-4-12 22:34:32 | 显示全部楼层
压缩机用的是什么制冷剂 ?、 你加的什么制冷剂 ,毛细管短。
发表于 2016-4-13 08:39:56 | 显示全部楼层
毛细管用了多长?
 楼主| 发表于 2016-4-13 09:04:45 | 显示全部楼层

毛细管按着原机测量的长度  ,过滤器也换了  ,压缩机排气还可以  毕竟一年 ,