150KW发电机修理

[复制链接]
发表于 2016-4-10 16:28:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修了一台150KW发电机换绕组后不发电,弄了几个小时还是不行(包括换桥碓,充磁),最后干脆不接励磁上的变压器,励磁绕组直接接桥碓,哈哈发出电来好了收钱黄黑红走人。过几天后又打电话又说发电机带20KW负载发电正常,增加到40KW以上就不发电了,我心里一下慌了,就说我现在忙明天去看吧。请各位大侠给我分析是那问题?
发表于 2016-4-10 16:49:37 | 显示全部楼层
坏,了,要、反,工。
发表于 2016-4-10 17:11:08 | 显示全部楼层
原数椐恢复,这问题就接决了。
发表于 2016-4-10 17:11:17 | 显示全部楼层
大功率的发电机都有励磁变压器的。是不是变压器坏了,
发表于 2016-4-10 17:22:45 | 显示全部楼层
小弟家电维修 发表于 2016-4-10 17:11
大功率的发电机都有励磁变压器的。是不是变压器坏了,

厂商的设计是由一定技术含量的、你不能把励磁变压器省掉、这样做后果怎样?
发表于 2016-4-10 18:17:43 来自手机 | 显示全部楼层
不接三相电抗器肯定带载能力不行,既然不接电抗器能发电,问题就在电抗器,检查各个接头也没有松脱,氧气,电抗器一般不会坏.
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:44:51 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢6楼,我明天去试试。
发表于 2016-5-21 01:22:16 | 显示全部楼层
实在弄不好只能买个无副绕组AVR代替相复励了 只要有剩磁就可以正常发电
发表于 2016-5-22 22:51:20 | 显示全部楼层
换个励磁变压器
发表于 2016-5-23 07:58:52 | 显示全部楼层
励磁变压器是稳定输出电压的,正常情况下发电机输出很稳定,无论负载大小。你去掉励磁变压器就会有带负载电压严重下降的现象,发动机提高转速空载输出电压又太高。那个励磁变压器是不能去掉的(其实名字不叫励磁变压器)。你接励磁变压器不发电是接线错误,相位不能接错。