     以前看了几列空调的外机爆炸,它们的共同点都是压缩机暴没得管路暴的。大家都说是混了空气或阀门没开等。但是大家想一下是压缩机的铸件硬还是管路耐压。说以我个人认为是压机自身问题,多是内部电机打火引起的。排不排空只是会影响系统的某些化学反应影响使用效果。这是本人的个人观点,请不要喷。但是我们安装空调还是要该排空就排空该抽空就抽空,严格按照厂家要求做。把一切不安全的因素排除完最大化的保护我们维修安装师傅的自身安全。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
低级维修工 + 1

查看全部评分

发表于 2016-4-10 10:05:40 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。
发表于 2016-4-10 12:33:41 | 显示全部楼层

谢谢分享。。
发表于 2016-4-10 14:39:25 | 显示全部楼层
对!一般压缩机内部都有过流保护器,保护的时候会跳火,如果排空不彻底,内部有空气,就有可能发生此现象。
发表于 2016-4-10 16:16:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,值得注意
发表于 2016-4-10 20:15:56 | 显示全部楼层
压机腔内温度高,容积大,混有空气的话打火爆燃,压力来不及到管路所以压机爆炸了,你想想爆竹引信还和内部通着呢,为哈会爆炸而不是从引信那里喷出?
发表于 2016-4-10 20:40:04 | 显示全部楼层
碰到过几例压缩机接线柱喷出,是佛属于爆炸/
发表于 2016-4-10 22:30:47 来自手机 | 显示全部楼层
分析的有道理!
发表于 2016-4-11 09:08:45 来自手机 | 显示全部楼层
所以说 厂家的规范是很重要的
发表于 2016-4-11 09:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
根本原因还是厂家设计问题