冷水机制冷冷冻设备的正常运作,离不开整个制冷系统,制冷系统的组成部分由制冷剂和四大部件组成,分别是:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器。这四大部件的作用,我们都已经了解清楚了。对于制冷冷冻设备来讲这是非常重要的。下面我们来说说关于冷水机制冷系统的处理方法。
    首先我们要搞清楚制冷系统中的空气是怎么来的?原因就是我们在连接管路的时候里面已经充满空气,所以这时应该用设备把系统里面的空气排除,如果没有排干净,空气就会存在于冷水机制冷系统中。若判断不了制冷系统中存有多少空气时,可以通过以下现象判断:1.冷凝压力过高;2.排气温度过高;3.压力表大幅摆动。以上这三种现象可以说明制冷系统中存有较多的空气。这时我们就应该及时处理。如不及时处理会造成冰堵,冰堵不仅可以使制冷效率下降。而且会导致系统停机。压力不断降低,还会损坏压缩机。
    制冷系统进入空气的处理方法如下:用真空泵来排除制冷系统中的空气。
压缩机的使用步骤:
1.要将系统内部残存的气体抽出,排除内部的湿气和不凝缩气体,保持干燥。
2.对制冷系统进行检漏检查。如在抽真空过程中系统一直达不到所要求的真空度,表明系统有泄漏。
3.在充注制冷剂之前必须对整个系统抽真空,使系统内的真空度不低于133Pa。
4.启动真空泵前要仔细检查各连接处和焊口处是不是完好,泵的排气口胶塞是不是打开。
5.停止抽真空时要首先关闭直通阀的开关,使制冷系统与真空泵的内离。
6.使用真空泵前一定要先观察好润滑油是不是足够。
发表于 2016-4-7 11:48:17 | 显示全部楼层