发表于 2016-4-5 23:11:54 | 显示全部楼层
yhb555 发表于 2016-4-5 23:06
试过,效果不理想,可能没调试好,放弃了!

容器外管接触面要大,还要有保温层。
 楼主| 发表于 2016-4-5 23:22:54 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-4-5 23:11
容器外管接触面要大,还要有保温层。

保温层接触面他自己做的,应该可以
发表于 2016-4-5 23:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器保温前,应用铝箔纸把铜管粘好,然后聚氨酯发泡!空调外机可以的!去掉毛细管和单向阀,改用丹佛斯0.5阀芯节流!仿冰激凌机制作!
 楼主| 发表于 2016-4-5 23:55:12 | 显示全部楼层
冰山制冷0335 发表于 2016-4-5 23:43
蒸发器保温前,应用铝箔纸把铜管粘好,然后聚氨酯发泡!空调外机可以的!去掉毛细管和单向阀,改用丹佛斯0. ...

客户要求用全新材料,有一台1.5的旧机器不知道改不改的成没舍得改,如果能行买台新机也行哈!谢谢!
发表于 2016-4-6 00:04:41 | 显示全部楼层
  那蒸发器快速-30℃?门都没有,10厘米进出,0℃进都别想,别伤脑细胞了
 楼主| 发表于 2016-4-6 00:19:07 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2016-4-6 00:04
那蒸发器快速-30℃?门都没有,10厘米进出,0℃进都别想,别伤脑细胞了

你理解错了!
发表于 2016-4-6 07:53:20 | 显示全部楼层

  对不起,理解错了,我以为是炮,原来是瓶子,收回
发表于 2016-4-6 08:07:06 | 显示全部楼层
空调压缩机肯定不行的,用R404A低温压缩机
发表于 2016-4-6 09:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
是不是蒸发器面接触不到位啊
 楼主| 发表于 2016-4-6 09:35:05 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2016-4-6 08:07
空调压缩机肯定不行的,用R404A低温压缩机

手头上有一台丹弗斯scl21cl的R404A压缩机,不知道行不行。另外,如可行,是用毛细管还是用膨胀阀?谢谢!