单相汽油发电机不发电

[复制链接]
发表于 2016-4-5 19:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
          接修一台标称380伏  50赫兹 有 230伏输出 最大功率2.2kw 的汽油发电机,此发电机经别人修过,重新绕过定子绕组,拉到我这里启动试机,检测输出只有10几伏,用12伏点评勾磁,能达到30几伏,测avr输出没有,单独测+f  -f (勾磁时测得)是+48伏左右,只要一插上励磁,就没有输出,我换了调压器模块,也没有用,现在不知是定子的问题还是转子的问题,如果是定子的问题原始数据已被人拆过,不知道怎么布线(定子是30槽的)如果是转子的问题,怎么才能顺利拆卸转子,以前只修过定子,没拆过转子,还望各位师傅帮帮忙!
发表于 2016-4-7 00:43:10 | 显示全部楼层
彻底断开励磁回路,用12伏通入碳刷给转子励磁,看看交流输出多少伏,要是能升到几十到一百多伏,再测量一下是不是三相平衡,要是平衡则修的绕组没问题。再测量调压模块输入交流有没有,是多少。要是有交流励磁电压那就接上励磁回路看看能不能正常发电,要是接上励磁回路不发电,不断开励磁回路通入12伏电压(注意此时励磁要注意极性别搞错)。通入励磁12伏电流之后能正常发电就是转子震动失磁了。要是断开12伏励磁电压就又不发电了,把碳刷上的极性反接一下再试试。
发表于 2016-5-14 16:51:34 | 显示全部楼层
前几家数据错误
发表于 2016-5-14 21:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
调压器接碳刷的线有正,负你换个线头试试
 楼主| 发表于 2016-5-21 14:07:56 来自手机 | 显示全部楼层
我把定子转子重新绕过,调压器也换新的了,能发电,只有100伏左右,用24伏勾磁能发电一切都正常,只要不加24伏,电压又降回原来的100伏,师傅我想知道哪里的问题!
发表于 2016-5-23 21:52:23 | 显示全部楼层
恒运家维 发表于 2016-5-21 14:07
我把定子转子重新绕过,调压器也换新的了,能发电,只有100伏左右,用24伏勾磁能发电一切都正常,只要不加2 ...

如果你按之前数据再修的应该数据错了.汽油发电机有刷的都是双线并饶 .如果不是就数据问题了.
发表于 2021-1-28 19:33:08 | 显示全部楼层
打电玩发泄 发表于 2016-5-23 21:52
如果你按之前数据再修的应该数据错了.汽油发电机有刷的都是双线并饶 .如果不是就数据问题了. ...

师傅您好,我有个2KW 20槽的单相汽油发电机定子烧毁了,重绕定子之后,发电只有38V,给转子单独励磁电压24V,可以达到220V.这是什么原因?新下线的励磁绕组是0.7线64匝,跨距1-11.主绕组是4线并绕5同心和4同心,串联,中间抽头引出棕色取样线。谢谢师傅指导下。
发表于 2021-1-29 19:26:19 来自手机 | 显示全部楼层
我们都不修,划不来,新机850
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 16:41 , Processed in 0.057565 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表