去年新装冷库,R22,库温零下10到15,谷轮10P,双系统,正常运转二个月,现出现温度只能打到零下3度,机器运转回气管和压缩机有时结霜,有时又化了,请各位赐教
 楼主| 发表于 2016-4-4 21:57:21 | 显示全部楼层
还有高压1.1,低压0.1
 楼主| 发表于 2016-4-4 22:04:12 来自手机 | 显示全部楼层
没人啦,力大师呢?
发表于 2016-4-4 22:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
库温一3度蒸发温度在一8度到一11度,对应压力在0.38mp到0.34mp.压力小加氟
 楼主| 发表于 2016-4-4 22:32:12 来自手机 | 显示全部楼层
加了一会,感觉压力没上去,没敢再加
发表于 2016-4-4 22:47:33 | 显示全部楼层
力德空调 发表于 2016-4-4 22:32
加了一会,感觉压力没上去,没敢再加

已经正常用了2个月。估计是有泄漏,好好检查下
 楼主| 发表于 2016-4-4 23:02:45 来自手机 | 显示全部楼层
10P谷轮正常运转电流是多少
发表于 2016-4-4 23:21:34 | 显示全部楼层
这是点了力大师的名啊,算了,我们还是不开腔算了
 楼主| 发表于 2016-4-5 06:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
蒋二哥 发表于 2016-4-4 23:21
这是点了力大师的名啊,算了,我们还是不开腔算了

随便说说,想听听各位意见,有时能很快打上去,,有时打很久温度上不去。
发表于 2016-4-5 07:43:51 | 显示全部楼层
先查漏      