楼主: zxza8

冰柜温度下不来

[复制链接]
发表于 2016-4-3 07:00:05 来自手机 | 显示全部楼层
固定卡太少了,把两边的在固定起来可以下两度起码
发表于 2016-4-3 07:02:44 来自手机 | 显示全部楼层
用的管还是六个大,效果差也正常
发表于 2016-4-3 07:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管过长或找原机毛细管用
发表于 2016-4-3 08:18:19 | 显示全部楼层
氟少了回气管没有霜
发表于 2016-4-3 08:18:47 | 显示全部楼层
管子最好是8个的  先冷冻  在冷藏
发表于 2016-4-3 08:32:00 | 显示全部楼层
把毛细管再剪短40-50公分
发表于 2016-4-3 08:44:53 | 显示全部楼层
1.8的毛细管 用2.5M 2MM的毛细管用3米 压缩机功率小毛细管的长点 功率大毛细管短 希望对你有帮助,我修过毛细管用3.5M的 2MM的毛细管
发表于 2016-4-3 09:01:32 | 显示全部楼层
你是找猫画虎 基本不知道技术参数,制冷效果 好不好 看 毛细管 压力, 用空气做流量载体,压力也得在13--15个压,制冷速度,要看毛细管的流量,和压缩机的功率,和 环境 温度。
发表于 2016-4-3 09:31:51 | 显示全部楼层

从表上看显示少了点,再加一点看看
发表于 2016-4-3 09:42:51 | 显示全部楼层

铜管用少了、毛细管先接冷冻。