新手做冷藏库,求指导

[复制链接]
发表于 2016-4-2 21:16:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我一直是维修空调的,有人需要做个冷藏库,就是箱货车用,要求5度左右,用的是KF-35格力单冷空调外机,我把外机毛细管摘掉了,买了一个膨胀阀,和一个冷风机(单风扇的不是下图双风扇),露天状态能达到15度,环境温度23度左右,
膨胀阀感温包放在回气管的位置怎么放有要求吗? 有什么注意事项吗?
空调外机把毛细管摘掉了,压缩机能降温吗?

谢谢老师赐教,小弟谢谢了
发表于 2016-4-2 21:30:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 北京制冷 于 2016-4-2 21:32 编辑

感温包平放
 楼主| 发表于 2016-4-2 21:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
北京制冷 发表于 2016-4-2 21:30
感温包平放

谢谢,谢谢。
发表于 2016-4-3 06:26:52 | 显示全部楼层

不是那么简单吧,冷风机必须与原空调外机的散热面积相当,适应3500W的制冷量,膨胀阀只能用1#阀芯的了,感温包应紧密地绑扎在水平回气管段上,与回气管的角度呈4点钟或8点钟的位置,不是“平放”那么简单的!
发表于 2016-4-3 09:35:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzztj01 于 2016-4-3 09:37 编辑

露天状态能达到15度,环境温度23度左右,
你把门关了看看能降至几度,开着门试机还能降下来35的机子小点