[求助]各位师傅看看这是多大的压缩机?可不可以用空调的压缩机代用

[复制链接]
发表于 2016-4-1 17:34:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这是一个小型冷藏库配用的机组。由于缺相压缩机已烧毁。此机组从网上未能查到相关数据,不知如何匹配?这个压缩机底部有回油口。不知空调,压缩机是否可以代用?可以的话,这个是多大的压缩机。小弟在此,先谢过了。
IMG_20160331_173732.jpg
IMG_20160331_173658.jpg
IMG_20160331_173558.jpg
发表于 2016-4-1 20:26:46 | 显示全部楼层
看着像1.5匹的用中温压机可以替换
发表于 2016-4-1 23:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
3匹380V。 中温库用的、可以用空调压缩机代换!
 楼主| 发表于 2016-4-2 00:10:06 来自手机 | 显示全部楼层
凌夏制冷维修 发表于 2016-4-1 23:06
3匹380V。 中温库用的、可以用空调压缩机代换!

个头没三匹的大真装不进去
发表于 2016-4-3 08:23:05 | 显示全部楼层
880W运行1.2匹的两项用R22的制冷剂
发表于 2016-4-11 11:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个其实就是用三洋空调压机改的
发表于 2016-5-1 09:38:39 | 显示全部楼层
楼主哪里的?这个应该是上海通用做的血站储血冷库吧?我建议你换机组吧,这样钱也的得多点,其他的你就别折腾了,那种使用单位不是你想象的那么简单,你东换西换不是原装的东西,没事就好,一旦有事全推到你头上.