楼主: 制冷一脉

换压缩机换的我没招了

[复制链接]
发表于 2016-4-2 07:24:23 | 显示全部楼层
找出毛细管出口整体更换!我遇到一次开了换了毛细管!就好了!你试一下吧
发表于 2016-4-2 08:24:54 来自手机 | 显示全部楼层
换压机之前对系统有没有做检查,运行压力,毛细管蒸发声音听一下,新压机真空状态下的电流和加制冷剂运行电流,(加制冷剂工作两小时只有20公分,有可能沒加够,又加一瓶,加多了,也沒说运行压力,QD110Y够了,
发表于 2016-4-2 08:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
师傅们换压机时,有把旧压机油倒出来看看的习惯?
发表于 2016-4-2 08:46:04 | 显示全部楼层
1.压缩机功率不匹配  2.毛细管内径长度不匹配
发表于 2016-4-2 08:50:42 来自手机 | 显示全部楼层
结局如何?会不会制冷剂不好  换个牌子。
发表于 2016-4-2 08:57:22 | 显示全部楼层
一句话,你对比一下2台压缩机的排气量就知道了,我可以负责任的说一句万胜的排气量绝对比原机小。自己找资料对比去
发表于 2016-4-2 09:10:02 | 显示全部楼层
故障应该出在毛细管.
发表于 2016-4-2 10:44:15 | 显示全部楼层
个性小子 发表于 2016-4-2 09:10
故障应该出在毛细管.

赞同,调一下毛细管长度问题就能解决的。。
发表于 2016-4-2 11:28:03 | 显示全部楼层
我想应该是毛细管微堵,用氮气多吹吹。
发表于 2016-4-2 13:18:31 | 显示全部楼层
能制冷应该管路没问题,还是换大点的压缩机吧,过滤器也要换