新手有个问题想求助于各位老师傅,希望您在百忙之中抽点时间指点迷津,谢谢!

[复制链接]
发表于 2016-4-1 09:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新手有个问题想求助于各位老师傅,希望您在百忙之中抽点时间指点迷津,谢谢!
问题如下:某公司需要一台制冷水机做实验测试用,要求是把常温防冻液降到零下10度,目前常温在15度左右(后续会随环温变到25到30度),防冻液大约10L左右,水箱是25×25×30CM的不锈钢四方箱体,外层保温层已做好,箱内已用8MM铜管盘了10米长度,冷凝器选用的是800W风冷散热器,压缩机选用的是恩格布拉活塞式压缩机,型号是NE6170Z,制冷量是789W,电功率是344W,毛细管提供了1.0和0.8内径的两种规格10米,以上是公司所提供的材料,让我过去给焊接调试好,由于没这方面的经验,尝试了N次都不理想,毛细管从最初的1.0内径3米开始,慢慢的剪到1.5米还是不行,0.8内径的也试过,始终降到零下3度几乎不往下降了,此时蒸发温度有零下13度,水箱里的防冻液几乎不降,水箱底部有水泵打循坏
的,我只知道冷凝器配小了一点之外,其他蒸发器及毛细管配多长多大内径的都不清楚,有点在盲目的试,老师傅们能帮忙分析指点下吗?谢谢!
发表于 2016-4-1 10:35:08 | 显示全部楼层
采用什么制冷剂?
发表于 2016-4-1 12:35:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-1 12:37 编辑

看样子你对载冷剂制冷还不懂,你所说的“防冻液”就是载冷剂(学名或专业名称为冷媒),它的热量就是制冷的负荷。一般的水只能降至0度及以下就要结冰凝固了,所以把水当作载冷剂时必须在水中加入盐(氯化钠或氯化钙),溶化成盐水溶液,使其在0下温度不结冰,不凝固,否则制冷温度就下不去,因为溶液中没有了热量负荷了。
不知你说的“防冻液”具体是什么溶液?但不任是什么介质的溶液,都必须把它的凝固点调定在-20度左右,因为该系统要求的温度是-10度,所以载冷剂的凝固点必须比制冷温度低10度,溶液中才有热量(负荷),制冷温度才能下得去。
做的盘管(或者排管)必须像弹簧一样,盘管管子不能靠(贴)在一起,要留有空隙,有利散发冷量。
两种毛细管都可以的,用1~1.5m长就足够了,越长制冷越慢。
请把当时的制冷温度和当即的高低压压力,制冷剂种类,回气管现象等一一告知大家,以便大家分析判断。
 楼主| 发表于 2016-4-1 13:09:51 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师的耐心解答,我确实对这个载冷剂不懂,用的是汽车发动机的冷却防冻液,零下40度凝固的那种,制冷系统用的是R134a制冷剂,盘管是类似于弹簧的那种盘法,但不是圆的,因为水箱是方的,所以盘管也是方的,类似于冷柜那样的盘法,管与管之间相距1CM左右,毛细管从最早的1.0内径3米长度开始试,常温12度,低压压力加氟稳定到0.1MP,高压慢慢升高到2.5MP,压力太高于是马上停机把毛细管剪到2.5米抽空加氟试机,高压在2.2MP,于是继续剪到2米,1.5米,高压稳定在1.3MP,开机半小时左右,温度降到2度,回气管结露没有结霜,此时的低压压力在0.08MP,过了半小时,压力不变,温度降到零下2度左右浮动,再也降不下去了,于是换成0.8内径的毛线管长度2米,低压加氟到0.1MP,高压在1.8MP,太高又减掉0.5M,高压在1.2MP,低压在0.1MP,开机40分钟,温度降到零下2.8度,然后一直在零下2.8到3.0之间浮动,此时回气管同样是结露状况,此时把温度探头绑在蒸发器前端,测得温度为零下13度多,不知道为何温度降不下去。
发表于 2016-4-1 14:13:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-1 14:16 编辑
在外的流浪人 发表于 2016-4-1 13:09
谢谢荣昌老师的耐心解答,我确实对这个载冷剂不懂,用的是汽车发动机的冷却防冻液,零下40度凝固的那种,制 ...


R134a制冷剂,单级制冷的压缩比一般不要超过8为好。低压0.1MPa表压=0.2MPa绝压;高压1.2MPa表压=1.3MPa绝压,它们的压缩比是6.5(倍),这是在正常范围内。
现在的问题是蒸发器和冷凝器都小了,压缩机789W的制冷量,8mm管盘管只有10m长,太少了!盘管多了怕箱子装不下,可以用10mm管盘大小两组(8mm管盘两组也行),一组盘管在外圈,一组盘管在内圈,两组盘管相互隔开几公分就行了。蒸发器大了,制冷量也大了,制冷就快了。压缩比还会缩小,注意毛细管不要超过1.5m长!
冷凝器再稍微用大点的就可以了。用载冷剂的系统,回气管允许结霜的,但压缩机千万不得结霜!
其它方面仍按我上面说的做就行。

 楼主| 发表于 2016-4-1 15:32:03 | 显示全部楼层
再次感谢荣昌老师的解析,基本确定是盘管和冷凝器选小的问题了,原冷凝器800W散热量,换热面积3.4平方,按现在所盘的8MM管子10米算出换热面积只有2.5平方,散热量有多少这个不知道怎么算,老师能给解答下吗?,现在算出冷凝器所需散热量要1133W,现在准备选型1150W散热量换热5.4平方的冷凝器,8MM铜管盘22米或10MM铜管盘17米,毛细管继续用内径1.0的,你再帮我看看这样有问题吗?
发表于 2016-4-1 16:33:53 | 显示全部楼层
在外的流浪人 发表于 2016-4-1 15:32
再次感谢荣昌老师的解析,基本确定是盘管和冷凝器选小的问题了,原冷凝器800W散热量,换热面积3.4平方,按 ...

对了,上面我说过了,蒸发器小多了,冷凝器只是小了一点点而已,其它还是按原说的办。
发表于 2016-4-2 19:46:13 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 00:51 , Processed in 0.058228 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表