楼主: 李进益

冰箱打压不到一小时就降0了可是就找不到漏点

  [复制链接]
发表于 2016-3-29 06:27:36 | 显示全部楼层
漏的这么快应该能听到声音的
发表于 2016-3-29 06:28:26 | 显示全部楼层
漏的这么快应该能听到声音的,仔细一点查
发表于 2016-3-29 07:20:13 | 显示全部楼层
分段打压,高压 冷冻 若不漏 其余的包括回气管都换铜管
都扒这样了,还研究啥..不够耽误时间的
发表于 2016-3-29 08:08:14 | 显示全部楼层
找到了吗?找到了记得叫答卷啊
发表于 2016-3-29 08:12:01 | 显示全部楼层
漏得那么快,不会是表或接头没接好吧!
发表于 2016-3-29 08:12:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-29 08:38:03 来自手机 | 显示全部楼层
把表头放水里看看漏吧
发表于 2016-3-29 08:53:49 | 显示全部楼层
医用听诊器试试,,,还有表漏也有可能
发表于 2016-3-29 09:03:23 | 显示全部楼层
分段查+肥皂水
发表于 2016-3-29 11:25:39 | 显示全部楼层
平放加水,很好发现,我用此法,你试试。