通电按开关直接E1然后死机。感温,管温都换过了。高低压开关也短接过了。短接内机主板ovc与零线故障依旧。求大神支招。
发表于 2016-3-27 17:37:19 | 显示全部楼层
你就不会换相吗?原则上维修是先简后繁。。。
发表于 2016-3-27 17:43:39 | 显示全部楼层
检查是不是缺相了。或者是外机过流检测板坏了
发表于 2016-3-27 18:47:35 来自手机 | 显示全部楼层
查外机板!短接试试!
发表于 2016-3-27 19:41:11 | 显示全部楼层
更换显示板
 楼主| 发表于 2016-3-27 19:56:42 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2016-3-27 17:37
你就不会换相吗?原则上维修是先简后繁。。。

相序倒了又倒。才换东西试的
 楼主| 发表于 2016-3-27 19:57:38 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-3-27 17:43
检查是不是缺相了。或者是外机过流检测板坏了

不缺相,外机板子没看明天看看。
发表于 2016-3-27 20:19:14 | 显示全部楼层
同意五楼,换显示板试试!!!!
发表于 2016-3-27 20:22:43 | 显示全部楼层
洋少 发表于 2016-3-27 19:56
相序倒了又倒。才换东西试的

过流板两根白线 短接一下   拿表卡电流
发表于 2016-3-27 20:47:30 来自手机 | 显示全部楼层
看下外机电流检测板