[维修入门] 请教隔离变压器与漏电保护器的问题

[复制链接]
发表于 2016-3-25 18:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
作为新手,请教隔离变压器与漏电保护器的安装问题,按了隔离变压器还需要按漏电保护器吗?如果可以按漏电保护器,那按在隔离变压器的输入还是输出端?谢谢
发表于 2016-3-25 19:11:18 | 显示全部楼层
需要,按在输入端
发表于 2016-3-25 19:49:36 | 显示全部楼层
多此一举
发表于 2016-3-29 15:59:35 | 显示全部楼层
加隔离变压器就没有必要再加漏电保护器了因为此时漏电保护器无论装在前或后都已经不启作用了,因为你的220V和地不构成回路了。
发表于 2016-3-29 16:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的隔离变压器多少K VA?我也打算买个5kVA的电源稳压器和3K VA的隔离变压器组成维修电源供给。
 楼主| 发表于 2016-4-1 13:54:21 | 显示全部楼层
1kva,,,,,,,,,,,
发表于 2016-4-5 21:51:59 | 显示全部楼层
漏电保护开关的原理是检测供电的两条线的电流之和是否为0.如果不为0,说明有电流跑了。怎么跑掉的,说明它流到了地上去了,为什么会流到地上去,说明有东西(主要是人)对地连通了。也就是触电了。
你用隔离变压器之后,无论你摸哪个电极,它对地都没有回路,也就不会触电,如果你直接摸两个电极,照样被电。当然,加了漏电保护开关,如果是同时触到火线和零线,漏电保护开关是无法保护的。

你可以加一个保护开关在隔离变压器的原侧。那么它可以防止变压器自己漏电引起的危险
 楼主| 发表于 2016-4-7 10:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
jimsboy 发表于 2016-4-5 21:51
漏电保护开关的原理是检测供电的两条线的电流之和是否为0.如果不为0,说明有电流跑了。怎么跑掉的,说明它 ...

分析的有道理,太感谢了
发表于 2017-7-19 11:40:18 | 显示全部楼层
漏电保护器:人体接通了火线和大地,就会触电,跳闸。隔离变压器:变压器后面的电路,只接触一根线没事,同时接触两根就触电
发表于 2017-9-8 10:27:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 22:44 , Processed in 0.059744 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表