比较头疼的问题,冷风机化霜和排水管排水。

[复制链接]
发表于 2016-3-20 20:12:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷冻库,都在零下27度左右,比较头疼的是冷风机化霜总是化的不好。还有排水管总是冻,冻得都是积水盘出水口处。
还有一个问题,这个冷库是制冷系统是一备一用,冷风机是对吹,这样是不是对化霜影响比较大啊,
还有排水管的加热线是和化霜同步,还是24小时通电,或者有什么好的办法吗?
IMG_20160320_201052.jpg
发表于 2016-3-20 20:20:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 李保军 于 2016-3-20 21:07 编辑

可以把化霜时间调的长一些啊。
把加热线改为24小时通电的。
发表于 2016-3-20 20:48:23 | 显示全部楼层
李保军 发表于 2016-3-20 20:20
可以把化霜时间调的长一些啊。
把加热管改为24小时通电的。

你知道加热管的功率是多大的?24小时通电冷库能制冷吗?
发表于 2016-3-20 20:53:55 | 显示全部楼层
调整化霜时间和化霜温度,排水管做保温,存水弯做冷库外面
发表于 2016-3-20 21:06:29 | 显示全部楼层
传城制冷 发表于 2016-3-20 20:48
你知道加热管的功率是多大的?24小时通电冷库能制冷吗?

字打错了,不是加热管是加热线,放在排水管中防止结冰的,功率很小,可以长时通电,跟制冷没关系。
水盘入口处很容易结冰的。
发表于 2016-3-20 21:39:42 | 显示全部楼层
化霜了之后不能马上开机制冷,要延时一段时间,化霜时间,制冷时间没调好。化霜时间不能制冷。
发表于 2016-3-20 23:09:05 来自手机 | 显示全部楼层
看来还是水除霜的除的干净点
发表于 2016-3-27 22:46:35 | 显示全部楼层
传城制冷 发表于 2016-3-20 20:48
你知道加热管的功率是多大的?24小时通电冷库能制冷吗?

说的是排水管里面的加热丝, 不是华爽加热管
发表于 2016-3-29 20:44:15 | 显示全部楼层
风机对吹肯定影响化霜效果
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 01:30 , Processed in 0.063939 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表