想向各位师傅请教个问题

[复制链接]
发表于 2016-3-17 21:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

我遇到一台克莱蒙特螺杆机R22,工作时高压19,低压4.8,停机后发现高低压不能平衡,4小时后高压16,低压5.5,有可能是膨胀阀故障或油堵吗?明天去检查,请指教,谢谢
发表于 2016-3-17 21:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
是堵了。。。
发表于 2016-3-17 21:23:56 | 显示全部楼层
看有无电磁阀,不平衡并不代表就有问题
 楼主| 发表于 2016-3-17 21:30:46 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2016-3-17 21:23
看有无电磁阀,不平衡并不代表就有问题

是电子膨胀阀
发表于 2016-3-17 22:14:39 | 显示全部楼层
有电磁阀就是这样。
 楼主| 发表于 2016-3-17 22:32:19 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-3-17 22:14
有电磁阀就是这样。

问题是还有一个机头是正常的,工作高压19,低压4.5,停机15分钟后高压11.5,低压9.6
发表于 2016-3-17 22:41:07 | 显示全部楼层
wxhj_01 发表于 2016-3-17 22:32
问题是还有一个机头是正常的,工作高压19,低压4.5,停机15分钟后高压11.5,低压9.6

如果那个电磁阀关闭不严,停机后低压就回升了,你应该确定是否用了电磁阀。
发表于 2016-3-18 07:22:51 | 显示全部楼层
wxhj_01 发表于 2016-3-17 22:32
问题是还有一个机头是正常的,工作高压19,低压4.5,停机15分钟后高压11.5,低压9.6

动不动就是“油堵”,摸到胡子就是爹,连压缩机的密封原理都不知道。
停机后高低压压力平衡将通过哪些渠道?这个清楚吗?1、通过节流装置疏通;2、通过压缩机内的气阀漏气。供液管虽然装了电磁阀,但停机后冷凝器的高压仍可倒压至压缩机,然后再通过气阀慢慢流向低压侧。这就是停机后压力平衡的过程。即使节流装置存在堵塞,停机一定时间后,高压压力仍会通过压缩机的气阀慢慢流向低压侧的。压力平衡得越慢,越能说明压缩机气阀的密封性越好。事实上,倒压通过气阀时,压力是从上往下压力的,阀片下部才是低压侧,阀片与阀座压得越紧,密封得就越严密,阀片上下互通的几率就越小,越需要时间达到。这就是气阀如何相互漏气平衡压力的原理。
你是没事干,闲得无聊吧,刻意追求压力平衡对制冷有什么作用???
发表于 2016-3-18 12:08:10 来自手机 | 显示全部楼层
稍大点的制冷设备,高压末段都有个电磁阀。以免停机后高压液态冷媒过多进入低压侧,造成下次开机时引起液击。所以平衡慢是正常现象。
 楼主| 发表于 2016-3-18 19:24:59 | 显示全部楼层
谢谢大家,问题解决了。
电磁阀线圈并未烧坏,而是塑料封装变形将阀芯衔铁卡死,停机后低压不能回升,系统报警“回路压力低”并锁定该机头,更换线圈后衔铁动作,高低压迅速趋于平衡,警告解除并解锁。开机正常。
再次谢谢大家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 00:51 , Processed in 0.061662 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表