一开启式压缩机小冷库回气不结霜求助

[复制链接]
发表于 2016-3-16 20:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位师傅一个问题:今修一开启式R22 5P水冷机组排管库,库容约25立方,库温从0度到零下5度拉了一个小时,库温零下5度时高压13兆帕,低压0.15兆帕,降温缓慢回气管接漏不接霜,不知道是什么原因,请各位大师给予排忧解难!
发表于 2016-3-16 20:10:32 来自手机 | 显示全部楼层
是不是缺佛了,加点佛试试
发表于 2016-3-16 20:19:25 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温-5度,此时的蒸发温度约为-10度,对应的压力约为0.354MPa绝压=0.254MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.2MPa左右,而你的低压只有0.15MPa,只要膨胀阀的的调节杆处中间位置,说明系统中的制冷剂不足。
 楼主| 发表于 2016-3-16 20:56:55 | 显示全部楼层
谢谢!那个库年前才移的,我去开机的时候库温0度低压0.25兆帕,带了5公斤氟都加完了,膨胀阀我问过老板说没人动过也就没看在不在中间位置,像这样的库排管150米左右大概要加多少公斤氟合适?
发表于 2016-3-16 22:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
加氟试试吧不行再说
发表于 2016-3-16 22:19:37 来自手机 | 显示全部楼层
大概7一8公斤氟
发表于 2016-3-17 15:01:27 来自手机 | 显示全部楼层
表面看象缺氟,如补过故障依旧,怀疑膨胀开度小,或堵塞,膨胀阀卡死
发表于 2016-3-17 15:29:21 | 显示全部楼层
回气管接漏不接霜? 感觉蒸发的那部分雪中不够多~
发表于 2016-3-17 15:30:00 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-3-16 20:19
R22制冷剂,库温-5度,此时的蒸发温度约为-10度,对应的压力约为0.354MPa绝压=0.254MPa表压,即使扣除回气 ...

分析思路很明确~膜拜~
发表于 2016-3-18 09:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
学习了各为老师分折的很好谢谢老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-11 13:11 , Processed in 0.061404 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表