电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9313|回复: 23

请教各位师傅加F时怎么看低压压力表?

  [复制链接]
发表于 2010-4-24 17:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
加冷冻液的时候看压力表压力时抽真空的那一部分算不算?比如说现在的表压指示是0.1MPa,但真空部分应该还有0.03左右,那么实际的低压运行压力应为0.13MPa.但在有关资料上说的低压运行压力不能超过0.1MPa,该如何解读这句话?请有经验的师傅们说一下,谢谢!
发表于 2010-4-24 19:47:55 | 显示全部楼层
没有F为零、真空为负压、注入F为正压、一般我加0.5KG有剩了
发表于 2010-4-24 20:05:11 | 显示全部楼层
一般而言,F12系统低压运行压力为0.05MPa左右,134a在0MPa左右,600a在-0.02MPa左右。当然这也不是绝对的,季节不同,环境温度不一样,压力也会上下有所波动,这要在实践中自己去慢慢体会。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
松树果 + 2 我很赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-4-24 20:10:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上BreaKing,我加冷冻液一直以电流为准,效果很好。只是偶然在有的资料上看到关于表测压力的高低,因此想了解一下同时也探讨一下表压[工作运行压力]到底多少为佳?想请各位师傅谈谈自己的经验。
发表于 2010-4-24 20:36:34 | 显示全部楼层



    严重支持,在不知道温度和压力关系换算时,压力只是一个参考值,用来判断系统是否通畅,用电流也不是绝对准的(市电电压有高低、表有误差等)这是靠经验的,我就靠摸回气管,只要给我一根管,我就能准确的加雪种
发表于 2010-4-24 20:43:18 | 显示全部楼层
版主说的对,我一直就是那么干的
发表于 2010-4-25 05:50:01 | 显示全部楼层
都是好经验,学习学习。
发表于 2010-4-25 07:16:59 | 显示全部楼层
都是好经验,学习学习
发表于 2010-4-25 10:48:45 | 显示全部楼层
“展望未来”说的好,任何事都是在实践中体会到的。
 楼主| 发表于 2010-4-25 18:59:10 | 显示全部楼层
版主和楼上各位说得很好!其实表压和电流都只是参考值,不是绝对的准。关键是通过手感回气管和过滤器温度[实际上是感知高压压力的多少]以及降温速度来断定冷冻液是否加的合适?这样一般都八九不离十了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 09:42 , Processed in 0.065371 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表