楼主: 上海维修

水冷机组干式蒸发器修理

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-3-14 23:36:17 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-3-14 23:00
下半部漏太多管了。报废。下半部连着的两压机也进水了吧?
不能抽管更换炮身中间还有多层水隔板,你抽不出 ...

好的谢谢师傅 我想也是不行的话 只能更换一个新的蒸发器了
发表于 2016-3-15 02:23:24 | 显示全部楼层
没修理价值,只能更换新的。
发表于 2016-3-15 07:49:05 | 显示全部楼层
上海维修 发表于 2016-3-14 22:44
@荣昌制冷 还请荣昌版主能够帮忙看一下谢谢

蒸发器管程漏水,一是平时系统的压力过高,特别是在停机状态下,高低压平衡,蒸发压力高;二是由于管子与管板是胀管密封的,管子与管板法兰端口制造质量差,胀管或管板管口的制造精度差。
如果是管子在管板以外的部位破裂,那就不是第二点的问题了。那就属于管子承压不够的问题了。
水程端盖的密封件用3mm厚的橡胶板制作就行了。
平时要注意经常或定期对蒸发器的换热系统进行清理,清楚污垢,保持清洁;并要注意载冷剂的酸碱度,避免腐蚀。
 楼主| 发表于 2016-3-15 10:57:56 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-3-15 07:49
蒸发器管程漏水,一是平时系统的压力过高,特别是在停机状态下,高低压平衡,蒸发压力高;二是由于管子与 ...

谢谢荣昌版主指点
发表于 2016-3-15 17:37:33 | 显示全部楼层
要不要打密封胶
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:31:29 | 显示全部楼层

这是氟路啊 管程走制冷剂的 管路破裂看起来像走水的
发表于 2016-4-13 19:24:14 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-3-15 07:49
蒸发器管程漏水,一是平时系统的压力过高,特别是在停机状态下,高低压平衡,蒸发压力高;二是由于管子与 ...

荣昌师傅你好。请教一个问题好吗。一般情况下水程的压力有什么要求,对循环水泵的匹配是根据什么呢。望指教为盼。
发表于 2016-4-15 17:11:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-4-16 12:01:07 | 显示全部楼层
懂点点电 发表于 2016-4-15 17:11
这个蒸发器如果不是冻坏的,铜管是可以拔出来更换的,如果漏的少也可以堵死漏的铜管继续使用,损坏的原因很 ...

谢谢 请问下抽管的话用什么工具抽 堵头的话一般都用什么材料 谢谢
发表于 2016-4-16 19:25:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 21:50 , Processed in 0.057537 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表