冬季充氟新手求教

[复制链接]
发表于 2016-3-14 21:59:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
原来冬季充氟都是开强冷或者用吹风机吹,又听说制热模式拔四通阀也可以,有用过的没有,说一下具体办法和压力标准呗(冬季0°左右),新手拜谢…
发表于 2016-3-14 22:03:33 | 显示全部楼层
对 就是这样弄得。
发表于 2016-3-14 22:21:23 | 显示全部楼层
动作要快,慢的话有些机子有保护会停机
发表于 2016-3-14 23:10:36 | 显示全部楼层
有些机子有强制启动功能!
发表于 2016-3-15 11:08:18 | 显示全部楼层
拔掉四通阀线就可以。
发表于 2016-3-15 12:27:53 来自手机 | 显示全部楼层
你都知道了!还问
发表于 2016-3-15 14:04:00 来自手机 | 显示全部楼层
开制冷,找个人手抓住内机风扇探头
发表于 2016-3-16 22:07:16 | 显示全部楼层
基本上就是这几招,要是重新加的话就好加了 抽完真空后用称按照标注的量能一次加到位
发表于 2016-3-16 22:46:38 来自手机 | 显示全部楼层
夏天5个压冬天3个压结合电流表,放完抽空定量加最标准!
发表于 2016-3-17 10:39:51 | 显示全部楼层
定量加应该是最标准的吧