请教一个判断漏电的技巧。

  [复制链接]
发表于 2010-4-25 07:13:06 | 显示全部楼层
用一根火线分测电热管掉闸的即为漏电了。........用摇表测测万无一失,安全第一!!
发表于 2010-4-27 23:17:01 | 显示全部楼层
这种情况一般大部分都是加热管问题,由于使用不当或其他原因,过热、管壁漏水、、造成、
发表于 2010-4-28 09:23:54 | 显示全部楼层
把电热管放在水里,接线部分在水外,用数字万用表兆欧挡测(一表笔接电热管接线端,一表笔接水).看绝缘情况.
 楼主| 发表于 2010-4-29 05:38:16 | 显示全部楼层
回复 13# changxmin

这是最基本的测试方法。已用过。测不出来。三相电加一根就跳闸。测试的机器是刚售出的电开水器。
发表于 2010-5-1 13:55:16 | 显示全部楼层
星接的中性点是不是接地啦?
发表于 2010-5-1 19:39:13 | 显示全部楼层
用数字表交流电流挡串在回路上测量电流,用欧姆定律计算一下电流就知道了,
我以前测量过电机,烧毁的,都是能转,但电流巨大,普通3A左右,当时测量结果是12A
 楼主| 发表于 2010-5-2 05:56:50 | 显示全部楼层


数字表交流档最高量程5A的居多。如果实际测量超出过多,会不会损表?
发表于 2010-5-2 06:51:15 | 显示全部楼层
回复 17# 李亮


    测量电机电流是用的钳形表,不用断开电路,只张开钳口卡住一根电源线即可测量,很方便。通常都有1000A,200A的量程,并不会损坏表。
发表于 2010-5-2 10:31:57 | 显示全部楼层
钳表是不会损坏仪表的,用普通的数字表的话要看牌子。我的胜利表是20A的。如果只有5A测量时间短点是不怕的。况且数字表电流的精度一直是弱项甚至比指针表差
发表于 2010-5-2 20:37:55 | 显示全部楼层
个人觉得用数字表测绝缘电阻不准确,容易误判。再有就是原开关是否太小