上门检修一台电开水器。380V的。发现接上加热管就跳闸。甚至连前两级的空开也跳了。但用万用表高阻档也测不出。摇表也不便于携带。请问用什么简易的方法就可判断电加热管漏电,同时避免连续跳闸。
发表于 2010-4-24 08:00:21 | 显示全部楼层
短路                                            .
发表于 2010-4-24 08:03:42 | 显示全部楼层
应该是漏电开关跳吧,数字电笔就很方便啊【带电】。
发表于 2010-4-24 08:41:34 | 显示全部楼层
加热管不漏电、内部短路,换新加热管。
发表于 2010-4-24 08:44:47 | 显示全部楼层
或者是漏电开关、更换新的
 楼主| 发表于 2010-4-24 20:22:15 | 显示全部楼层
回复 3# 山西太原刘柏寿


    数字电笔是来不及测的。我只接电加热管的一根线就跳闸。电开水器是刚售出的。出现质量问题,顾客已要求换新。后来我想。是否可以这样测试。在加热管与交流接触器之间,串接一个220V灯泡。如灯泡亮,说明电加热管漏电。这样可以避免试机过程中频繁跳闸。影响其它部门工作。
发表于 2010-4-24 22:02:26 | 显示全部楼层
用万用表就可以,万用表打到交流电压挡如果是交流380V电压,为安全起见,先打到500V档,一只表笔接电源输入(220V接火线),另一只接用电器电源输入端,就可知道了。
发表于 2010-4-24 22:23:10 | 显示全部楼层
开水器对地绝缘,接一根火线,分接加热管只接一个端子就行啊【无回路就不跳了】,其它走线是否正常也得考虑【短接与破皮】。.......注意安全!!
 楼主| 发表于 2010-4-25 05:53:20 | 显示全部楼层
回复 7# 川味


    这个方法更简便、直接。比串灯泡方便。但不知实际测试效果怎样?有机会试试。
 楼主| 发表于 2010-4-25 06:02:32 | 显示全部楼层
回复 8# 山西太原刘柏寿


    电加热管对地。用数字表20M档测试正常。但从电加热管到交流接触器只引一条线,通电即跳闸。电加热管是采用星型接法,公共点没有断开。由此,断定电加热管在高压状态下漏电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-30 23:11 , Processed in 0.061949 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表