对星型接法的中性线能否随意加上、去掉?

  [复制链接]
发表于 2010-10-18 23:03:44 | 显示全部楼层
Y三角起动最好。
发表于 2010-10-19 15:48:35 | 显示全部楼层
电烤箱的星行接法,是要有零线的,要不然烧了一组就不是220V了
发表于 2010-10-19 15:56:26 | 显示全部楼层
最好不要动。
发表于 2010-12-8 14:53:46 | 显示全部楼层
回复 3# 李亮


    说法错误,380是线电压,接成星形,相电压是220,你接零线相电压还是220,如何提高功率?
发表于 2010-12-8 15:39:24 | 显示全部楼层
加上应该不要紧的把
 楼主| 发表于 2010-12-9 06:49:50 | 显示全部楼层
回复 24# xqswmyxq
加热管按星形接法时,接380v电压,无中性线,两端加热管分别承受190V电压。如加上中性线,每段加热管将承受220V电压,原有阻值不变,功率是否增加?这种推理是否恰当,还望赐教。
发表于 2010-12-9 08:16:50 | 显示全部楼层
高见,学习了
发表于 2011-1-31 21:29:10 | 显示全部楼层
回复 26# 李亮

电压不一样,功率一样。星形,两根串,是不一样的。加与不加一样。零线是无电流的。
发表于 2011-2-1 12:07:38 | 显示全部楼层
星形接法有中性线好点,如果有一相加热器烧坏,另两相负载电压仍然是220,而不是190,照样可以正常工作。
发表于 2016-10-21 15:29:48 | 显示全部楼层
要是电机类可以去掉,如果是民用电或者三相负载不平衡的务必加上,因为负载不平衡很容易造成中性点漂移,导致其它相电升高