楼主: 李亮

对星型接法的中性线能否随意加上、去掉?

  [复制链接]
发表于 2010-4-26 14:09:47 | 显示全部楼层
我猜星形接法接中性线可能是为了在有一相断路时剩下的两条好加热管能继续工作或不被烧毁。
发表于 2010-4-27 10:31:22 | 显示全部楼层
回复 8# 山西太原刘柏寿


缺相不可能烧电热管!!!!
发表于 2010-4-27 20:48:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 山西太原刘柏寿 于 2010-4-28 08:03 编辑

我遇过因缺相一次损坏七八个管的【中性线保护烧坏】,也可能损坏前和中性点短路了。
发表于 2010-4-27 23:08:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜半孤影 于 2010-4-27 23:24 编辑

首先告诉你你说的星接的加热器接中性线后没有效果,但是如果三路加热器其中一路损坏,会造成中性点偏移,影响输出功率,这种情况下如果有接中性线就会好一点,电路正常的情况下,这个中性线最好接上,提高安全系数,当然不接也能工作、、
发表于 2010-5-1 14:02:15 | 显示全部楼层
负载平衡就不用中性线的。8楼说的也不对,缺一相电后,相当于二个加热管串联接在380上,每根加热管承受190V,不会烧的。只会发热小一点而已
发表于 2010-5-8 00:28:45 | 显示全部楼层
有一个问题、三相星接时,如果没有中性线、三加热器功率相差大的话、、会连续烧坏较小功率的加热器、、!
发表于 2010-5-15 12:56:14 | 显示全部楼层
星形接法的中心点就是零线。
发表于 2010-5-29 20:51:13 | 显示全部楼层
看了楼上各位师傅的贴子,本人提点意见:如果你不是电工那就不足为奇,如果你已是一名电工,我认为你们要努力学习电工基础知识。首先电加热管厂家设计时就确定了它的额定电压和功率,然后根据这些硬指标来设计电路,而不是你想改就改的。当然你如果要改也可以但电路需重新设计。另外楼主发的贴的关键要大家搞清楚什么是相电压和线电压?什么是相电流和线电流?明白了这几个概念,楼主的问题就不是问题了,因为那是电气线路里最简单的电路。个人看法。
发表于 2010-8-17 15:34:40 | 显示全部楼层
不知道是那位师傅说错了 还是楼主听错了  星形接法要提高功率可以改为三角形接法  没听说过可以加中性线的    发电机的中性线就是零线  电动机也是如此
发表于 2010-9-8 13:47:58 | 显示全部楼层
这要看什么设备,规定不接中性线的那就别画蛇添足。如果是发电机就不能不接了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 02:05 , Processed in 0.054504 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表