120KW发电机问题

[复制链接]
发表于 2016-3-12 19:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
发电机有一相 相线拿电笔测不亮  零线亮   是怎么回事。。。  不像是相线接地 我把总线断路器的零线掐开 故障依旧  开机带动18.5电机试机 电压: 电流平衡  电抗器热 师傅们给分析下  
发表于 2016-3-12 20:18:59 | 显示全部楼层
用表测。。。。。
发表于 2016-3-12 20:39:10 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-3-12 20:18
用表测。。。。。

先用万用表检测发电机组三相四线的输出母线的通路来判断,相线拿电笔测不亮 ,零线亮的这相线是否与其他两相的星点零线断开了
 楼主| 发表于 2016-3-12 20:46:07 | 显示全部楼层
ycj1969 发表于 2016-3-12 20:39
先用万用表检测发电机组三相四线的输出母线的通路来判断,相线拿电笔测不亮 ,零线亮的这相线是否与其他 ...

如果是星点断开的话不应该能发电带负载的  可现在发电正常也能带负载  只是电抗器有些热,客户不敢用 看看有什么办法吗
发表于 2016-3-12 20:54:02 | 显示全部楼层
不亮的相线有对地漏电可能
发表于 2016-3-12 21:44:31 | 显示全部楼层
先用表测三相电阻是否平衡,在测零线与三相是否平衡,各四线与地是否绝缘良好。
发表于 2016-3-13 07:59:25 | 显示全部楼层
万用表,兆欧表,钳型表,三堂会审对服它,数椐会说话,看看哪里有问题。
发表于 2016-3-13 21:53:22 | 显示全部楼层
按6、7楼说的去查,应该能处理好.祝你好运
发表于 2016-3-14 22:27:48 | 显示全部楼层
摇表,万用表,用电笔测发电机不准
发表于 2016-3-15 20:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
测不亮的那一相绝缘下降,停车断开外面线路,查发电机绝缘情况,至于电抗器一般情况带载就是很热,如果其中一个或两个非常热,那可能电抗器内部有短路,如果带电机三相负载平衡,用是可用,不过发电机绝缘下降隐患最好检查排除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-3 03:48 , Processed in 0.060579 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表