海鮮池制冷机组疑问

[复制链接]
发表于 2016-3-11 21:11:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一种海鲜池制冷系统是這样,压缩机、冷凝器(蛇形)、蒸发器。同空调系统一样。現在我的疑问是這样:因蛇形冷凝器内同时走水及制冷剂,走制冷剂铜管极易损坏(泡水),从而使制冷系统进水。很难处理。現我有一个想法,把蛇形冷凝器改掉,用对应压缩机匹数的蒸发筒<俗称钛炮>改作冷凝器,不知妥否?各专家指教!
发表于 2016-3-12 07:18:42 | 显示全部楼层
改装是可以的计算你的机组散热面积,从而匹配钛包的大小。无论咋改必须制冷量与机组的散热面积相匹配!
发表于 2016-3-12 07:42:40 | 显示全部楼层
鲜池制蒸发器用钛炮,冷凝器怕漏改风冷就行了
 楼主| 发表于 2016-3-12 08:09:45 来自手机 | 显示全部楼层
沙发专家,您好!制冷量与机组散热面积如何匹配?另回复楼上,改风冷是没办法了,根本没位置。
发表于 2016-3-12 14:56:45 | 显示全部楼层
对应匹数不会有太大的影响的