发表于 2016-3-10 12:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
第一次维修这个东西,操作面板坏了,自动开机,没有新的买,用户说只要可以调整风机就可以了其他的不用,拆开看了下,输入是220v,电机怎么像是380v的电机啊,或者是变频电机吧,这个有办法直接使用电机吗,要可以调速的 IMG_0576.JPG IMG_0577.JPG IMG_0578.JPG IMG_0579.JPG IMG_0580.JPG
发表于 2016-3-10 12:39:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-10 12:40:46 | 显示全部楼层
用个代用板,改下电路。
发表于 2016-3-10 12:53:29 | 显示全部楼层
变频的啊大哥。加个工业变频器。
发表于 2016-3-10 13:01:25 | 显示全部楼层
是变频的,可以试试修复控制板,检查更换按键开关是否有漏电,检查3V记忆电池是否没电,是否有手动复位等等。还有就 是电机可不可以直接用普通220V电机代换,如果可以就简单多了
发表于 2016-3-10 13:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
如果是380加个变频器就可以,是220V的有调速线圈,用万用表测一下就知道了
发表于 2016-3-10 13:41:59 | 显示全部楼层
空调上面风机电机一般都是220V的
 楼主| 发表于 2016-3-10 14:14:28 | 显示全部楼层
633699817341209 发表于 2016-3-10 13:10
如果是380加个变频器就可以,是220V的有调速线圈,用万用表测一下就知道了

是380的,每组线圈阻值一样,都是3Ω
发表于 2016-3-10 14:30:40 | 显示全部楼层
这个水空调控制器是一体化设计的,除了变频器还有另外的控制功能,最好是修复。如果单是风机不正常,可以考虑用单相输入的变频器改造,否则,改了也是白改。另外,既然是变频调速的,220输入,电机肯定是3相220v的。板上有公司的名称,广州菱朗,只要厂家还在,即使没有同款的,找个替换的也相对简单点。
发表于 2016-3-10 15:03:54 | 显示全部楼层
如果只是自动开机的话,就不要去想其它的了,看矩阵电路中的按钮有没有漏电的,内电机是直流变频电机的,不是380V,自动开机与这无关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:25 , Processed in 0.066357 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表