电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2660|回复: 6

60立方雪糕库结霜不全面。双单福斯膨胀阀4号芯,调大开启度一圈,无变化

[复制链接]
发表于 2016-3-9 08:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天请教过荣昌版主,按照指点,调大膨胀阀的开启度。先调整了半圈,隔半小时观察没变化。又调了半圈后,过半小时后,观察蒸发器表面没变化?该冷库采用25mm铝排管215米,采用两路供液,双单福斯(4号芯)膨胀阀。其中一路结霜不全面,在最后面回管末端,有三四根排管,不上霜!是不是氟不够?还是管路有焊堵现象?此时环境温度2至3度,高压压力0.6兆帕,低压压力。0.05兆帕。请老师们再次指点谢谢!
发表于 2016-3-9 09:04:34 | 显示全部楼层
配置问题,  分液问题!
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:13:41 | 显示全部楼层
我采用U型三通供液,应该供液很均匀,除非焊接时焊液把管道能的半堵?谢谢老师回复!!
发表于 2016-3-9 09:20:46 | 显示全部楼层
存电的电容 发表于 2016-3-9 09:13
我采用U型三通供液,应该供液很均匀,除非焊接时焊液把管道能的半堵?谢谢老师回复!!

QQ图片20160309092103.jpg
发表于 2016-3-9 09:23:28 | 显示全部楼层
上次我说过,只是你根本没有在意,冷凝器配置是偏大的,如果铝排厂家给你配置得合适,膨胀阀也有问题。抛开这些不谈,刚才说的U型分液,肯定不均。
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:34:54 | 显示全部楼层
奥是这样!我以为U型三通,能分液均匀。那我再去改改。老师系统需不需要再调整?还的加氟吗?
发表于 2016-3-9 10:10:03 | 显示全部楼层
存电的电容 发表于 2016-3-9 09:34
奥是这样!我以为U型三通,能分液均匀。那我再去改改。老师系统需不需要再调整?还的加氟吗?

不要用膨胀阀来调节结霜度,我说过了,膨胀阀的调节杆应调至中间位置上,以后不得随便调动。只是在膨胀阀配置过小的情况下,适当调大一点,超过一点中间位置就是了。对于蒸发器尾端有部分蒸发管结霜不全,肯定是制冷剂量不足的表现。
虽然堵塞与氟利昂不足是同样的表现,但只要供液管温度正常,膨胀阀的结霜现象正常,那就不是堵塞问题了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 02:02 , Processed in 0.056243 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表