电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3699|回复: 5

锅炉供水的机子,锅炉温度探头什么信号

[复制链接]
发表于 2016-3-5 18:03:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
锅炉水温探头是什么信号,我有一台锅炉供水的机子,FA10的,用户也说不好什么故障,反正是不正常,
我需要测试一下,还有电动阀门的反馈是什么信号
发表于 2016-3-5 18:14:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-3-5 18:18 编辑

  pt100温度传感器检测的信号送往 温度变送器  经过温度变送器 进入 PLC运算后   plc 模拟量后 输出 0-10v  或者 4-20ma 模拟信号 控制电动阀门的开启角度



QQ图片20160305181833.jpg
 楼主| 发表于 2016-3-5 18:22:16 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-3-5 18:14
pt100温度传感器检测的信号送往 温度变送器  经过温度变送器 进入 PLC运算后   plc 模拟量后 输出 0-10v  ...

那电动阀门的反馈信号呢
发表于 2016-3-5 18:25:00 | 显示全部楼层
aragorn110 发表于 2016-3-5 18:22
那电动阀门的反馈信号呢

模拟信号 控制电动阀门的开启角度
发表于 2016-3-5 19:32:13 | 显示全部楼层
同意以上说法。。
发表于 2016-3-8 18:10:31 来自手机 | 显示全部楼层
沙发说的很好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:04 , Processed in 0.057397 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表