22kw电机无法启动请教大家(已经找到问题)

[复制链接]
发表于 2016-3-2 18:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 无畏哀怨 于 2016-3-3 17:44 编辑

  修了一台22kw2级的水泵电机,今天安装好试机的时候断路器跳掉,不单是水泵控制箱的断路器跳,而且整个生产车间的总断路器也跳。
  
  电机36槽1-14双层叠式2路三角接法,直接启动。拆回来检查接线没问题,没有短路不漏电,在家用Y形接法试机了30秒,都正常。从配电房到家里的总空开只有60A没试敢三角接。
  
  把这台电机装到备用泵位置也是这样跳断路器,把备用电机装到主泵位置或备用泵位置都可以正常使用。
  
  想请教大家哪里有问题?
  
  谢谢大家。
发表于 2016-3-2 18:35:26 | 显示全部楼层
22KW的电机直接启动电流是多大
 楼主| 发表于 2016-3-2 18:53:23 | 显示全部楼层
曾维 发表于 2016-3-2 18:35
22KW的电机直接启动电流是多大

三角形直接启动的电流大概有300A左右。
发表于 2016-3-2 19:01:03 | 显示全部楼层
无畏哀怨 发表于 2016-3-2 18:53
三角形直接启动的电流大概有300A左右。

就是咯,肯定跳闸啊
发表于 2016-3-2 19:03:44 | 显示全部楼层
有没有空载试运行
 楼主| 发表于 2016-3-2 19:14:38 | 显示全部楼层
机电诊所 发表于 2016-3-2 19:03
有没有空载试运行

就是空载试的。
发表于 2016-3-2 19:27:41 | 显示全部楼层
要是按标准线径绕的,还是接线问题,Y接没问题那就是三角接时头尾差别,重新复查试试看看有无问题。
发表于 2016-3-2 21:03:14 | 显示全部楼层
星形接法正常,角形接法跳闸说明你的三相线圈的头尾接错了。
发表于 2016-3-3 13:14:31 | 显示全部楼层
检查转子是否有问题
发表于 2016-3-3 20:28:22 | 显示全部楼层
答案呢、?