R404冷库高压14kg低压0.8kg库温零下16环境温度26现在冷库降温慢求指教!

[复制链接]
发表于 2016-3-2 17:08:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
R404冷库高压14kg低压0.8kg库温零下16环境温度26现在冷库降温慢求指教!压缩机回气离压缩机10cm有薄霜!!!!
发表于 2016-3-2 19:26:35 | 显示全部楼层
进货量、库存量、配置、阀的调节
你说说你多大的机组,配置是如何的,膨胀阀等等!
逆时针调阀1/4圈,顺带补充液态R404A
 楼主| 发表于 2016-3-2 20:07:08 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2016-3-2 19:26
进货量、库存量、配置、阀的调节
你说说你多大的机组,配置是如何的,膨胀阀等等!
逆时针调阀1/4圈,顺 ...

冷库原来没问题,不知道是不是漏了,我想问下根据这个压力看高低压正常吗?
发表于 2016-3-3 09:22:15 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2016-3-2 20:07
冷库原来没问题,不知道是不是漏了,我想问下根据这个压力看高低压正常吗?

R404a制冷剂,库温-16度,此时的蒸发温度约为-21度,对应R404a制冷剂的压力约为0.296MPa绝压=0.196MPa≈1.96kg表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.15MPa≈1.5kg表压左右。而你此时的低压只有0.8kg,应该是缺氟比较严重了,当然制冷慢了。
环温26度,假如是风冷式冷凝器,冷凝温度比环温高10~15度(取中间值12度),即为38度左右,对应R404a制冷剂的压力约为1.73MPa绝压=1.63MPa(约为16.3kg)表压左右,而你此时的高压仅为14kg,高低压都低了,足以说明系统中的制冷剂少了!!!
发表于 2016-6-4 02:09:45 | 显示全部楼层
荣昌老师:这个问题我也存在,R404A制冷剂 环境问题36 高压1.2MPA低压0.08-0.09mpa用丹佛斯TES2膨胀阀4号阀芯,要求蒸发器温度降到-40至-55度,现在蒸发器温度-28度就下不去了,把膨胀阀右旋关完可以到-38度这样调有问题吗?有什么办法降到-40度以下(左旋回气管到机头部位结霜严重)
发表于 2016-7-22 17:30:26 来自手机 | 显示全部楼层
R404A冷藏车独立机组,加哪种型号的氟,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 02:08 , Processed in 0.065077 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表